地梁的 面筋可否在独立柱中间断开? 图纸上地梁有 后浇带,为了 施工方便, 地梁能否在梁跨的三分之一处断

如题所述

地梁面筋原则上可以在独立柱中间断开,但是其伸进独立柱处的锚固长度必须满足抗震要求,则该部位的钢筋密度较大,对下一道砼浇捣施工造成较大困难,容易出现质量事故及问题,故不建议断开;设计图纸有后浇带的必须按设计要求设置施工后浇带,地梁处的后浇带设置位置一般设计有具体位置标示,设计无具体要求时,后浇带位置设置需在地梁净跨的大于1/3处。追问

地梁能否在梁跨的三分之一处断开呢?

追答

可以。。。规范允许地梁在大于或等于1/3跨处断开,楼层梁则是小于等于1/3梁跨处断开留设施工缝

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-25
如果独立柱是地梁的中间支座就应该穿过,不能断开。后浇带处地梁不应断开,如果设计是后浇带是沉降缝就应断开。