我是初学者,请问在220V交流电上接电流表与电压表如何接。请说的详细点,能详细到用多大的器材,谢谢。

请问电压表是否可以与220V交流电直接并联哦,电流表是否可以与200V交流电直接串联哦。是否需要安装互感器之类的设备。谢谢。

电压表是直接与电路并联,
而电流表是根据你的负载(最大通过电流)来选用互感器的,因为通常用的电流表最大输入电流不超过5A。如最大电流是100A,你可以选用100:5的互感器,或者大一级的。而电流表的选用的最大值与互感器的最大值相同就可以了。
接线是按互感器的电器接线图接就可以了。一般的互感器是有S1、S2两个端子,对应接进电流表的A1、A2端子,并将S2的端子接地就可以了追问

请问,100:5的互感器绕线不需绕线得绕几圈,只加火线还是零线也加互感器。如果直接串联100A的电流表行吗。

追答

不需要绕线,如果互感器打了你还可以选用更小的,比如80:5 60:5 50:5 30:5等还有很多的型号,你根据实际选用即可,绕线的是因为互感器太大了才需要绕线。
电流表应该没有100A的,都是通过互感器转变成一个小于5A的感性电流进入电流表的
要知道,电流表和电度表不一样,小于等于100A的电镀表才可以考虑串联在电路里,电流表是测电路里的负载运行下的电流。
单相电器互感器加在火线上,零线不用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-10
答:电压表和电流表分为直流和交流两种;无论直流或交流电压表,电压表不能串联在线路中,它只能够并联,并且电压值需要达到被测电压值。

电流表无论是直流或交流表,只能够串联在线路中进行测量,直读式电流表串联时必须考虑线路中的最大电流值;另外在交流线路中,为了测量大电流,则需要配置电流互感器来进行测量大电流。下图为三相交流电线路中的利用电压转换开关测量线电压的图。

交流电路中测量电压,相电压是接一根相线和一根零线即可;线电压测量则是接两根相线。为了防止电压表出现故障,线路中必须安装熔断器FU,一般它的熔断丝的额定电流为2~4A即可。因为测量的是线电压,故电压表量程为450V为宜,电压转换开关LW2。

电流表串联在线路中,表示电流表内阻非常小,所以绝对不允许通过任何用电器而直接把它并联接在电源两极,这样会造成短路而烧毁电流表。下图所示为直入式交流电流表的接线图。

这种直入式电流表,串联在线路中,直接读取线路中的电流值,但是它的测量范围有限制,对于交流电路中的电流比较大的测量,都是通过电流互感器进行转换,再配置0~5A电流表进行测量(虽然电流范围小,但是它的刻度线上的真正指示实际上可以配置的很大)。见下图所示。

上图为一只电流互感器和一只电流表的测量接线图。对于三相负载平衡的电路,可以采用此方法。下图为两只电流互感器和三只电流表配合测量三相电流的接线图。

下图为三只电流互感器和三只电流表配合的三相电流测量电路图。

另外在要求有计量装置时,利用这种电路,可以将电能表的三组电流线圈,分别串联在电流表线路中,即可方便测量出线路中的实际使用的电量。
第2个回答  2011-05-25
电流表和电压表表,都是用来测量电路的局部或整体电气性能指标的。
电流表一定要串接在被测电路中,串接前,要选择其量程大于等于电路电流予估值的一倍;
电压表一定要并接在被测电路两端,并接前,要选择其量程大于等于电路电压予估值的一倍;
在交流电路中,若实际电流很大,电流表量程小,可考虑加接电流互感器,电流表尽量置于电位低端。直流电路,注意表有正负极性能;
电压表可以直接在220V电源上测量,而电流表不行。追问

你好,非常感谢你回答我的提问。还有就是加电流互感器用多大的互感器,怎样接,线过互感器需绕环不,电流表用多大的。请以最详细来解说,我比较笨有图加说明最好,谢谢。

追答

我只是在理论上帮你分析一下,因为不具体搞这个,不能给你满意的回答。

第3个回答  2011-05-25
你说对了,电压表并联,电流表串联,大于50安用互感器。用互感比计量,
如50;5就是10;1的读法。追问

请问,我家的电表是10-40A的电流表与电压表需不需都要加上互感器,不加会不会烧坏仪表。如要加怎样接仪表接上后永久性的(主要我不懂加了互感器的接法),请指教。(我家用电量比较大我主要想知道10-40A的电表小不。)

追答

电度表不小可用,电压表0---300v表面值,电流表0----50A不加互感器,0----5要加互感器50;5
互感器接法是,接线柱朝上左入线右出线串入火线中,次级接0--5电流表中如指针返
倒,次极倒换接线就好,本答案中均用交流表头。

第4个回答  2011-05-25
和普通的低压直流一样了