www问答网
所有问题
洁净车间一般停用多长时间需要做验证啊?急啊!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-23
这又看你公司文件怎么规定的?如文件规定停用一周,你就要一周就要重新验证。如果你文件支持15天停用,你就是15天需要重新验证。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/1dWnGGAAd.html
其他回答
第1个回答 2011-06-22
您指的是哪方面的验证啊,如果做洁净度等方面的可以找美科洁净环境检测详细咨询。验证时需要更换初、中、高效过滤器可以找百年恒丰。
相似回答
无尘车间
为什么超过24小时不生产,空调不停,温湿度正常。生产前还要测...
答:
这是因为
无尘车间
的生产要求对于颗粒物的控制非常严格,即使没有实际生产,车间内的员工仍然需要进入
车间进行
维护和清洁工作,以保证车间环境始终符合要求。其次,在生产开始之前,进行颗粒物测试是很有必要的。颗粒物是指空气中的微小颗粒,可能由灰尘、细菌、病毒等组成。无尘车间在生产过程中需要严格控制颗粒...
GMP要求
车间
空调全年不能停机吗?
答:
是的,
洁净区空调都需要24小时运行
,以保持洁净区内的压差,避免洁净度被破坏。不过很多工厂在晚上如果没有生产,一般会将空调设置到‘夜间值班’模式,降低换气次数也能保证洁净度,从而达到既节能又符合GMP要求的目的。空调停机会有什么问题呢?一般认为,洁净空调停机后,车间洁净度会很快被破坏,过一段...
dj d级区空调系统关闭后
多长时间需要做验证
答:
空调系统一般是3+7或3+3,水系统一般是21+21+1年往后正常情况下做回顾分析就行再验证的话是关键配件等维修、更换
。空调系统调试阶段不能说就是进入验证了,但调试的数据可以用于验证中。空调验证3q和空调的状态是这样的:iq--空态;oq--静态;pq--动态。水系统和压缩空气系统不一定在空调验证后...
净化
车间
空调不能停吗?停就
需要
再
做验证
答:
看你做什么?原料药是可以停的。但新规范明确规定是不能停的,但没说采取措施。总的说来还是要做方案
验证
。但常用的是两种方法一、不停,多见于注射剂
车间
;二、设置值班模式,多见于固体制剂等十万级。值班模式自律控制,你要验证的。
洁净
室日常检测中,哪些是必测项目,周期
一般
都是
多久?
答:
必测项目包括送风量(12个月)、高效过滤器检漏(个月)、新风量(12个月)、排风量(12个月)、静压差(12个月)、
洁净
度、甲醛(24个月)、温湿度(12个月)、噪声(12个月)、照度(12个月)、浮游菌或沉降菌(6个月),以上信息提供有限,如果想了解更多必测项目或周期问题可以...
洁净车间
的洗衣机
需验证
么?
答:
经洗涤的洁净服是否有污渍、毛发直接关系产品的安全性,因此使用前必须对洗衣机及其使用的相关规程
进行验证
。
洁净车间
,首先要基本消除车间内的有害气体、细菌、微生物、颗粒污染物等,其次车间里的温度、压力、噪音、照明度等环境因素(指标)也要在合理范围内。
洁净车间
要求
答:
1
洁净
区温度和湿度的要求 原料药
车间
的温度和湿度都应有相应的规定,
一般
可以参考的值为:温度控制在17至25摄氏度,相对湿度控制在百分之28至百分之60。温度和湿度的记录应保证可以及时的观测数值的变化,一般记录间隔不应超过三小时。若天气、设备等条件有较大的变化时,应及时调整记录的周期和内容。2...
洁净
室日常检测中,哪些是必测项目,周期
一般
都是
多久?
答:
、排风量(12个月)、静压差(12个月)、
洁净
度、甲醛(24个月)。温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议。应答
时间
:2021-09-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html ...
一般
来说
洁净
室的使用寿命
有多长?
答:
洁净
室是一种实践性很强的技术,国外在多年的实践中,HEPA过滤器前的预过滤器的标准配置是最好的
一般
通风F8中效过滤器,这种配置中,高效过滤器的使用寿命一般不低于五年。十年前,国内洁净室过滤器的常规设计是‘粗、中、高’效三级。其中,那时的“中效过滤器”相当于今天我们常用的G4初效过滤器。
大家正在搜
相关问题
洁净车间纯化水用的是别人提供的需要做哪些验证
洁净车间设备润滑油是否需要验证
无尘车间洁净室为什么需要认证?
洁净车间设计公司哪个好,费用大概是多少?
洁净区清洁消毒验证可以只做一个车间的吗
洁净车间要做检测要找什么机构
洁净厂房每年都要让第三方检测机构进行检测认证吗