建筑水泵房水泵出水管与进水管的管径怎样确定?

如题所述

取流速在2m/s,流量10T/H(27.8*10^-4m^3/S)时管径最大,3.14*R^2*2=27.8*10^-4m^3 R=21mm,D=42。所以你可以选用DN40或DN50的管子;
如果你的水不作循环,可以不用水泵。
如果是循环水,扬程主要虑管路损耗,管路按200m计算(每米按300Pa)损失6m扬程,所以选择在10m以上就够了。
你的用水点是什么设备,用水点的压力损耗厂家都是标出来的,0.01MPa损失1m扬程,用水点是并联的就等于单台损耗,串联就全部加起来,总扬程等于管路与设备损耗的扬程乘以一个安全系数就可以了。泵头损失是机械能与电能转换效率的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-10
一般是按经济流速确定管径,进水管的流速宜取1.0~1.2m/s,出水管道设计流速宜取1.5~2.0m/s。所以说进水管一般比出水管大一号.
第2个回答  2011-06-10
用假定流速法,假定管总的流体的流速,然后用流量除以流速即可得到进出水管的截面尺寸,然后选用最接近该截面尺寸的管径即可。本回答被网友采纳