隧道工程施工时,二次衬砌钢筋锈蚀、绑扎不满足要求是什么原因,如何预防呢?

如题所述

一、原因分析:

① 钢筋在绑扎前未进行除锈处理,绑扎后在施做二次衬砌前未对已绑扎钢筋进行合理保护;

② 在绑扎二次钢筋过程中垫块数量不够或位置布置不正确,钢筋排距压缩,不符合设计要求;

③ 钢筋绑扎工技术力量差或工作责任心不强;

二、防治措施:

① 二次衬砌钢筋下料前要把钢筋弯出角度,确保搭接焊接钢筋长度,焊工上岗前必须进行考核,必须要求持证上岗,定期对焊工进行考核确保钢筋焊接质量;

② 钢筋原材及半成品下雨天要采用防护措施,明洞二次衬砌钢筋要搭设防雨棚防止钢筋锈蚀。对已经锈蚀的钢筋要采取除锈处理,锈蚀严重的钢筋必须更换处理;

③ 二次衬砌钢筋间距不符合设计及规范要求必须进行返工处理,要求施工单位加强自检制度;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-14
二衬钢筋少一层,处理方式如下:
1、二衬钢筋如果已经被用了,必须要返工才行。不然会造成楼层倒塌等重大事故。
2、如果还没用,就要把二衬钢筋拆开,再加一层才行。
二衬钢筋是通过二次衬砌技术制造的钢筋。二次衬砌是隧道工程施工在初期支护内侧施作的模筑混凝土或钢筋混凝土衬砌,与初期支护共同组成复合式衬砌。本回答被网友采纳