电气接地方式有哪几种?具体有什么区别?

如题所述

电气接地方式有八种

1、工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。

2、保护接地:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护人的方式。

3、保护接零:是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。

4、重复接地:当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障程度减轻。

5、防雷接地:针对防雷保护设备(避雷针、避雷线、避雷器等)的需要而设置的接地。对于直击雷,避雷装置(包括过电压保护接地装置在内)促使雷云正电荷和地面感应负电荷中和,以防止雷击的产生;对于静感应雷,感应产生的静电荷,其作用是迅速地把它们导入地中,以避免产生火花放电或局部发热造成易燃或易爆物品燃烧爆炸的危险。

6、防静电接地:设备移动或物体在管道中流动,因摩擦产生静电,它聚集在管道,容器和贮灌或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。作为静电接低,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。

7、隔离接地: 把干扰源产生的电场限制在金属屏蔽的内部,使外界免受金属屏蔽内于扰源的影响。也可以把防止于扰的电器设备用金属屏蔽接地,任何外来干扰源所产生的电场不能穿进机壳内部,使屏蔽内的设备,不受外界干扰源的影响。

8、屏蔽接地:为了防止电磁干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的永久良好的电气连接称为屏蔽接地。所以屏蔽接地属于保护接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-24

一般常见的接地有以下四种:

1.工作接地
工作接地也叫系统接地,是根据电力系统正常运行方式的需要而将网络的某一点接地。例如将三相系统的中性点接地,其作用为稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低,还可以使对地绝缘闪络或击穿时容易查出,以及有利于实施继电保护措施。

2.保护接地
保护接地也叫安全接地,电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。

3.防雷接地
这是为了让强大的雷电流安全导入地中,以减少雷电流流过时引起的电位升高,例如避雷针、避雷线以及避雷器等接地。

4.防静电接地
为了防止静电对易燃、易爆物如易燃油、天然气贮罐和管道的危险作用而设的接地。
接地的作用总的步说可以分为有两个:保护人员和设备不受损害叫保护接地;保障设备的正常运行的叫工作接地。这里的分类是指接地工程设计施工中考虑的各种要求,并不表示每种“地”都需要独立开来。相反,除了有地电信号抗干扰、设备本身专门要求等特殊原因之外,我们提倡尽量采用联合接地的方案。

第2个回答  2011-03-29
2.2 电子电气设备接地的分类
一般来说,电子电气设备有许多需要接地的部位,由於电路性质和接地的目的不同,必须严格加以区分,需要分成若干个子系统,然后接在一起进行总接地。从接地的性质来看,可把接地分为三大类:
(1) 保护接地
电子电气设备的金属外壳、底盘、机座用良好的导体与大地连接成等电位,称为保
护接地,它对电子电气设备的安全运行和维护人员的生命安全起到十分重要的作用。
(2) 遮罩接地
为了抑制变化的电磁场的干扰而采用的多种遮罩层、遮罩体,都必须良好地接地,
才能起到良好的遮罩作用。
(3) 系统接地
要使电子电气设备能正常的运行和可靠地工作,就必须处理好等电位点的接地题,
这类接地称之为系统接地。对於系统接地来说,视工作性质和用途的不同,又可分为信号地、类比地、数位地、电源地、电脑地、负荷地、外设地等。
3 接地的方式
地线设计是一项重要的设计,也是一项难度较大的设计。在EMC设计的初期就进行地线设计是解决EMC问题的最有效、最廉价的方法。下面对三大类接地方式分别进行讨论。
3.1 保护接地
接地做为一种措施,起源於强电技术,由於强电电压高、容量大,容易危及人身和
设备的安全。因此,从安全的角度考虑,电气设备的外壳、底盘、机座都应与大地良好的连接成等电位,从而在故障状态下能确保人身和设备的安全。电器设备保护接地的方式有两种:
(1) 保护接零
三相四线制供电系统中的中性线即为保护接零线,它是电路环路的重要组成部分,在
供电系统中是不允许零线断开的。
(2) 保护接地
除零线以外,另外配备一条保护接地线,它与电子电气设备的外壳、底盘、机座等金属部件相连,一般情况下,保护接地线是没有电流流动的,即使有电流也是非常小的漏电流,所以说保护接地线上是没有压降的,使与之相连的电子电气设备的金属外壳呈现地电位。
出於上述目的,各国都对保护接地做了必要的规定,我国的三相四线制供电系统的保护接地方法表示在图1和图2中

3.2 系统接地
为了保证电子电气设备正常、稳定和可靠地运行,还必须处理好设备内部系统中各
个电路工作的参考电位,这种基准参考电位的连接线称为“系统接地”。
系统接地线即是各电路环节间的静态动态电流的通道,又是各级电路通过各自的接
地阻抗而相互耦合的途经,从而构成各电路间相互干扰的干扰源。可以肯定的讲,电子电气设备中的一切抗干扰措施,都毫无例外的与接地有关。因此,正确地接地是抑制躁声和防止干扰的主要途经。电子电气设备的系统接地方法有三种:
(1) 浮空地
“ 浮空”就是不接大地,它的实质是使电路(或设备)的某一部分与“大地”完全
隔离,以便抑制来自地线的干扰。由於没有电气上的联系,因而也就不可能形成接地环路电流而产生接地阻抗的耦合干扰。图3和图4是两种浮空地示意图

接地悬空方式有优点,但也有其不足之处。一个较大的电子设备(或系统),必然存在较大的对地分布电容,它的基准电位将会通过分布电容受电磁场的干扰,使得电路产生位移电流,从而影响电路正常工作。分布电容的存在还会产生静电积累和静电放电,特别是在雷电情况下,还会在机箱与单元之间产生飞弧,甚至影响操作人员安全。所以对於比较复杂的电磁环境,“浮地方式”是不太适合的。图5所示电路中的分布电容用C表示,在外界干扰的作用下会产生干扰电势,这常常是造成电路工作不稳定的关键因素。

(2) 系统地直接接大地
这种接地方式的优缺点正好与浮空地相反,当电子电气设备的对地分布电容较大时,
宜采用直接接大地的方式,但要注意选择接地点的位置和接地点的多少,只要合理选择,便能把干扰降低到最低程度。
(3) 电容接地方式
经电容把系统地与大地连接起来,接地电容多为高频电容,它提供“系统地”与“大地”之间的高频干扰分量的通路,相当一个高通滤波器,可抑制由对地分布电容所造成的影响。这种接地方式只上适合低频系统,所用电容应具有良好的高频特性和足够的耐压值,电容量一般为2μf至4μf。
第3个回答  2011-03-30
有以下5种:
TN-S接地系统:系统有单独的零线N;单独的接地线PE;N、PE线接地;设备外壳与PE线连接
TN-C接地系统:系统零线、地线共用一根线称此根线为“PEN”线,设备外壳与PEN线连接
TN-C-S接地系统:系统零线、地线共用一根线称此根线为“PEN”线;某点再引出一根N线。
TT接地系统:零线N直接接地没有接地线PE,设备外壳单独接地。
IT接地系统:变压器经电阻与大地接地,没有零线N和接地线PE,设备外壳单独接地。
第4个回答  2018-06-29
电气接地的方式有很多种,最基本的是TN制,另外还有TT制、IT制等等。TN制中又可以分成TN-C,TN-S和TN-C-S三种,现在普遍采用的是TN-S制,也就是俗称的三相五线制。本回答被网友采纳
相似回答