www问答网
所有问题
自然排烟楼梯间最高部位的1平方可开启外窗是一定要在梁底设置吗?还是说在楼梯间最高层开窗都算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-27
根据
《建筑设计防火规范》
,首先自然排烟的设置是要求每3层设不小于1平方的可开启外窗,即至少每3层设一个排烟窗,不仅仅只在最高层设制。其次,排烟口宜高处设置,设置在梁底是符合设置要求,但排烟口的设置有时需要协调吊顶、喷淋等其他设施,只要排烟口底部位置大于层净高的2/3处都是符合设置要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/1nd5AWWWK315dK11nn.html
相似回答
消防对
楼梯间
窗户通风要求是多少平米
答:
封闭楼梯间、防烟楼梯间每5 层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,
且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口
。可开启外窗应方便开启;设置在高处的可开启外窗应设置距地面1.3m~1.5m的开启装置。
防烟
楼梯间
前室的开窗面积应符合哪些规定?
答:
3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,
应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口
;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0 m2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启...
地下前室、
楼梯间
如何设计防烟?
答:
上述规定分析,
当楼梯间高度小于10m、不超过3层时,可以利用最高部位的外窗排烟
;当楼梯间为5层时,可以设窗井在楼梯间最底层设置进风窗,但是设在顶层用于排烟的外窗不应设置在竖井内;当地下楼梯间超过5层时,建议采用机械加压送风系统防烟。
消防电梯前室
自然排烟
时,
可开启外窗
面积不应小于多少
答:
开启外窗
来或开口的有自效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡。设置作用:工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。
幕墙
排烟
通风要求
答:
1.自然通风要求。采用自然通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在
最高部位设置
面积不小于1.0m2
的可开启外窗
;当建筑高度大于10m时,尚应
在楼梯间的
外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗,且布置间隔不大于3层;采用自然通风的独立前室、消防电梯前室可开启外窗的面积不应小于2.0m2,共用...
防烟
楼梯间
及其前室、合用前室
自然排烟可开启外窗
面积如何界定?
答:
一 、 规范1中的2㎡是指每一层的
可开启外窗
面积,因为是前室不是
楼梯间
;二 、 20多层的建筑属于一类高层建筑,要求应大于多层,不过高规的规定也是如此规定的,且2平方米可以在5层间任意调整(这是为了防止有3、4层的裙楼不好开口子),就算是建规也是说“宜”增加(可以不增加)。特别提醒:...
一级建筑师备考指导:防烟设施的
设置
答:
B.防烟
楼梯间
前室、消防电梯前室
可开启外窗
面积不应小于2㎡.C.合用前室不应小于3㎡.(2)机械加压送风的防烟方式要求:A.防烟楼梯间和消防电梯合用前室其中
一个部位
不具备
自然排烟
条件时,不具备的部位独立设置机械加压送风系统。防烟楼梯间和消防电梯合用前室均不具备自然排烟条件时,宜分别独立...
靠外墙的采用
自然排烟的
防烟
楼梯间
,每( )层内
可开启的外窗
总面积之和...
答:
【答案】:C 本题考查的是自然通风设施
的设置
。封闭楼梯间、防烟楼梯问每5层内
的可开启外窗
或开口的有效面积不应小于2.00m2,且在该
楼梯间的最高部位
应设置有效面积不小于1.00m2的可开启外窗或开口。故本题答案为C。
《高层建筑设计防火规范》是什么?
答:
的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 8.2.3防烟
楼梯间
前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向
的可开启外窗自然排烟
时,该楼梯间可不设防烟设施。 8.2.4
排烟窗
宜
设置在
上方,并应有方便开启的装置。 8.3机械防烟 8.3.1下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: ...
大家正在搜
排烟设施包括自然排烟吗
楼梯间的防排烟方式
楼梯间自然排烟
封闭楼梯间排烟口位置
防烟楼梯间和封闭楼梯间区别
机械排烟和自然排烟的区别
排烟管道能穿过楼梯间吗
楼梯间自然通风要求
消防排烟风道能走楼梯间吗
相关问题
消防电梯前室自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少?
防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?
封闭楼梯间开窗面积问题!
消防电梯前室自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少
《高层建筑设计防火规范》是什么?
楼梯休息平台处的窗台和室内窗台的高度要求?
消火栓箱的安装高度是多少啊,有没有明确的规范?
具备自然排烟条件的防烟楼梯间是怎么样的 需要哪些条件