三级四线漏电断路器接地线吗

如题所述

三级四线漏电断路器不需要接地线,由三相火线和零线组成。但是负载外壳要接地。
漏电断路器工作原理:当正常工作时,不论三相负载是否平衡,通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生,漏电保护器工作于闭合状态。如果发生漏电或触电事故,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电流互感器二次侧产生与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is达到一定值时,脱扣器动作,推动主开关的锁扣,分断主电路。
备注:接了漏电断路器的线路,零线不能作为接地线用。追问

那我零线应接在什么地方

追答

三极四线漏电断路器四进四出的,进L1 L2 L3 +N出也一样。

追问

是的,那我零线出来后接哪呀,机器只用三个火线呀

追答

如果是这样,我一般配三相漏电开关的,可以省很多钱,如果你以经买了,零线空着好了,不用接,没事,三极四线漏电断路器一般用来接需要三相单相混合使用
那零线出来千万不要接机器外壳啊,否刚漏电断路器你永远推不上的。

追问

零线不用接,也就是说N空着呗,也不进也不出

追答

进线要接,出线不要接

追问

哦,谢谢呀

追答

呵,不用,按工作原理,你零线不用可以不接,现在你买了三极四线漏电断路器,进线还是接上零线的好,万一你要拉照明,以后不用重拉

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-04
要接地线的
不然漏电开关不工作,三相四线 是三条火线 一条零线,没有地线所以要自己做地线,可拿一根1米2的钢精打入地下,焊上螺帽,用1.5平方铜线接上就可。
第2个回答  2011-04-03
是三相四线漏电断路器吧|
那地线直接接在电箱和用电设备上就可