层高5米.搭设高度为4.8米.37号令说的是搭设高度超过5米属于危大工程,是否属于危大工程范围?

如题所述

楼主没有说清楚搭设高度为4.8米是什么分项工程;37号令是哪里的‘令’?
是说超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,简称“危大工程”。对于浇注混凝土梁板搭设的模板支撑架体工程,建质[2009]87#文的附件-规定范围属危险性较大的分部分项工程;附件二规定范围属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
附件-:(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m²及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
附件二:(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m²及以上;集中线荷载20kN/m及以上。
以上工程均应编制安全专项施工方案,属于附件二范围的是“危大工程”,其安全专项施工方案必须邀请专家组论证通过。追问

我正在施工的住宅楼工程,设计层高为5米,但是搭设高度只有4.8米,这是否属于危大工程?37号令是住建部发的,今年6月1日起实施,与原87号文有区别。倒底是按照层高超5米还是搭设超5米来确定危大工程?

追答

答追问,所有关于满堂支撑架都是说的架体搭设高度≥规定界线高度。
不过,安全监督站分派工地的责任监督员有权根据现场安全条件,要更严的要求,你也无奈何。这也是中国的特色吧。
是建办质〔2018〕31号文。不是37#

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-23
4、8米以,5、5米以内的内支撑搭设规范
相似回答