9kw380v用多大的电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-01-19
这个设备用6平方的电缆。
9kw的负载在380v的电压下,额定电流大约为23A。6平方的铜芯线或铝芯线可以承载25A~32A的电流,可以满足9kw380v的负载需求。使用过小的电缆会导致过载和电线发热等问题,影响使用寿命和安全性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/314KKWdK54AWGKAAd1.html
相似回答
9kw380v用多大的电缆
答:
4平方毫米、6平方毫米。
9kw380v用4平方毫米的铜芯电缆线或6平方毫米的铝芯电缆线
。9kw380v说明功率P=9kw=9000w,电压U=380v,套入公式,电流I=功率P÷电压U=9000÷380v=23.68a。23.68a电流铜芯电缆线是4平方毫米,对应的铝芯电缆线是6平方毫米。
9kw380v用多大的电缆
答:
这个设备用6平方的电缆
。9kw的负载在380v的电压下,额定电流大约为23A。6平方的铜芯线或铝芯线可以承载25A~32A的电流,可以满足9kw380v的负载需求。使用过小的电缆会导致过载和电线发热等问题,影响使用寿命和安全性。
9千瓦380v要用几平方电线
答:
根据中国的国家标准规定,1平方毫米的铜芯线允许长期电流为6A-8A,4平方毫米的铜芯线允许长期电流为18A-24A,6平方毫米的铝芯线允许长期电流为30A-42A,9kw的电器电流约是40A左右,使用4或者6平方毫米的铜芯
电缆线
都可以确保电器的正常运行,同时留有一定的安全余量,所以
9千瓦380v要
用4或者6平方
电
...
9千千瓦
380
三相电用多少平方
电缆
?
答:
简单计算 9kw =18A
。 根据电线承载表 选择电缆。 线长 就要高一级。
9千瓦
,
380v
电压,三相电,应该用多粗
的电线
答:
选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘
电线
或者4mm²的铝芯塑料绝缘电线合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=9000/
380
/1.732/0.9≈15.2A。根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:15.2×(1+20%)≈18.2A。在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm&...
9千瓦
,
380v
电压,三相电,应该用多粗
的电线
答:
代入题中数据可以计算出I=9000/(
380
x1.732x0.85)≈16.1A 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:16.1×(1+20%)≈19.32A;在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘
电线
或者4mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,即:BV-5×2.5...
已知功率
9Kw
,电压
380v
,
需要多大
断路器,(总开关,)总开关到交流接触器需...
答:
380V
1KW=2A
9KW
=18A 4平方
电缆
载流量32A 4平方电缆(含20%电缆余量+线路损耗+启动电流)
9千瓦
电机
380v
200米距离
用多大的电缆
线好?
答:
根据安全载流量选择导线,按
电缆
明敷,可选1.5mm² 铜电缆;按远距离送电导线线径:铜线:S=IL/54.4U,铝线:S=IL/34U 计算:需大于 3.48mm² 导线截面可满足要求。式中:I-导线中通过的最大电流(A)L-导线的长度(M)U`-充许的电压降(
V
),单相11V,三相19V(线损5%)S...
380v的9kw的
需多少平方
的电线
答:
4平方国标