www问答网
所有问题
双曲线冷却塔设计淋水密度
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-15
《电力工程水务设计手册》中,建议自然通风双曲线冷却塔的淋水密度值一般选用5~9m3/(m2·h)。淋水密度与冷却塔的形式、淋水装置的情况有关,同时与当地的气候条件也有重要关系。在乌鲁木齐地区设计自然通风冷却塔,淋水密度值相对可以取高值,该数值>8。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/31G31W5A1KKKdKdG3n.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-04-23
淋水密度,是单位时间内通过每平方米填料的水量,单位为一般为t/(㎡·h),一般用于冷却塔行业的参数计算中。
在冷却塔结构中,喷淋装置下部一般设有填料,目的是为了降低冷却水的下落时间,增加散热时间和散热面积,提高冷却塔的效率。
在冷却塔中,淋水密度是指单位时间内通过每平方米填料的水量。淋水密度应当适中,不宜过大也不宜过小,数值的大小与冷却塔的类型有关。
相似回答
冷却塔淋水密度
过大影响
答:
使散热效率变快或减速。淋水密度是冷却塔一个很重要的参数,
是指单位时间内通过每平方米填料的水量
,淋水密度过大或过小都会影响冷却塔的散热效率,使之变快或减速。冷却塔是将冷却介质在装置中与空气直接或间接接触,通过蒸发和对流,把冷却介质携带的热量散发到大气中的冷却设施。
机械通风
冷却塔淋水密度
越大好还是越小好
答:
在冷却塔中,
淋水密度是指单位时间内通过每平方米填料的水量
。淋水密度应当适中,不宜过大也不宜过小,数值的大小与冷却塔的类型有关。
冷却塔
选择注意哪几个方面?
答:
要大于制冷机的冷却水量,一般取1.2~1.25倍。
冷却塔
的安装位置和距离,要考虑通风、防火、防爆、施工和检修等因素。冷却塔的水质,要符合填料的要求,不含油污和机械性杂质,必要时采取灭藻和水质稳定措施。冷却塔的配套设备,如水泵、备品备件等,要与冷却塔相匹配,保证流量、扬程等工艺要求。
吊装式
冷却塔
在使用过程中应该注意哪些问题呢?
答:
1、常规逆流
冷却塔
的区别 ①
淋水密度
高达16.5m3/(m2·h),而常规逆流冷却塔的淋水密度一般不超过12m3/(m2·h),较大的淋水密度不仅降低了循环水的费用,而且在出力相同的情况下可使吊装塔的占地面积更小。② 气水比只有0.66(常规逆流冷却塔的气水比多在1.2左右),因而风阻小、能耗低。2 ...
给水排水
设计
基本术语标准8
答:
6. 机械通风
冷却塔
mechamical draft cooling tower 靠风进行通风的冷却塔。7. 风筒式冷却塔 chimney cooling tower 具有
双曲线
、圆柱形,多棱形等几何线型的一定高度的风筒的冷却塔。8. 开放式冷却塔 atmospheric cooling tower 没有风筒,冷却塔的通风靠自然风力,在
淋水
填料周围设置百布页窗的冷却塔...
冷却塔
选型应注意哪些方面?
答:
1、确 定流量:简 单的办法就是根据现场循 环水泵的实际流量和压力进行选择;或按照设备所需要的冷却水量进行选择。2、确 定温度:根据设备
冷却水
需要,来确 定设备的出水温度和设备的进水温度,也就是
冷却塔
的进水和出水温度;从温度上冷却塔可以分为标准型号冷却塔,中温型冷却塔和高温型冷却塔三种...
怎样计算
冷却塔
的尺寸?
答:
一般来说,冷却塔的高度为2~3米,填料高度为1.5~2米。需要注意的是,以上计算方法只是一般的计算方法,实际计算还需要考虑具体的情况,如环境温度、湿度、水质等因素。因此,建议在
设计冷却塔
时,应该咨询专业的工程师或厂家,以确保冷却塔的尺寸和参数符合实际需求。
冷却塔
冬天怎么防冻
答:
①在玻璃钢
冷却塔
(
凉水塔
)上沿
设计
了淋水导流板,将此范围内的水导入塔内,此处
淋水密度
加大,不以结冰。②将水池顶的钢筋混凝土梁标高下降至水池正常水位150~200mm,不会向塔外溅水结冰。③在玻璃钢冷却塔(凉水塔)的进风段从填料梁至水池面设切断穿堂风的挡风墙,水不会飘出塔外结冰。④在玻璃钢...
冷却塔
怎么选用?
答:
2.冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’Δt’=t2-ξ(℃)Δt’称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt’不可能等于零。3.考虑
冷却塔
计算中的
淋水密度
。淋水密度是指1m2有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/Fm3/m2.h(Q-冷却塔流量,m3/h;F-...
大家正在搜
冷却塔为什么要设计成双曲线
双曲线型冷却塔循环水处理
双曲线冷却塔计算软件
双曲线冷却塔原理
冷却塔为何做成双曲线
冷却塔双曲线公式
双曲线冷却塔造价
双曲线冷却塔作用
双曲线冷却塔壁厚
相关问题
如何根据冷却水循环量计算双曲线冷却塔的淋水面积
初步设计双曲线冷却塔,已知电厂机组容量为300MW,计算淋水...
机械通风冷却塔淋水密度越大好还是越小好
请教双曲线冷却塔内表面积计算
冷却塔为什么是双曲线型的?
为什么通风冷却塔设计成双曲线型
冷却塔淋水面积如何计算
求双曲线薄壳冷却塔外表面积计算公式