线圈是380V的接触器,为什么我用220也能正常工作?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-07-30
线圈是380V的接触器,用220v吸合,因吸力小,只能带动额定电流的60%正常工作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/31KKn5GA.html
其他回答
第1个回答 2008-07-30
因为线圈是产生磁场的,如果用220的可能能吸合但不太可靠而且长时间工作对接触器不好。
第2个回答 2008-07-30
线圈是380V的接触器,有个吸合电压范围60~110%,220V刚好能吸合,但不太结实。本回答被提问者采纳
相似回答
交流
接触器
220V和
380V
怎么都能在一起
用?
答:
回答:1用途的分类
接触器
是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组...
线圈
电压
380V
常熟交流
接触器为什么
在220V时启动
答:
这个很正常,你得考虑一下,380V的时候获得的电磁力是罪大的,能满足接触器最大电流时候触电的吸合力
。220V的时候虽然可以吸合,但是相对电磁力没有那么大,当启动大负荷设备的时候你就会知道的,触点烧融。
为什么
教材上画的电路图
接触器线圈都是380V的,
而现实中接触器线圈可也可...
答:
教材上为了简便:380V线圈的控制回路,只画三根相线里可以了,220V线圈的控制回路还需要多画一根N线
。在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与关断大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机作为控制对象。也可用作控制工厂设备、电热器、工作母机和各样电力机组等电力...
...低电势运动
,为何380接触器线圈
两端接
220
电压
也能
在
线圈
里产生电流...
答:
你可能误会了
,380接触器线圈是
指线圈的额定电压为380伏,也就是说线圈接380伏电压才能
正常工作
。并不是线圈自身有380伏电压,它只是个用电器而已。
...但是主触电的电压
是380V,
这样
为什么
还是
能用?
电机
是380V的
...
答:
接触器线圈
电压和主触点电压、容量没关系,两者间是独立
工作,
互不相干的。
380v接触器线圈
一端供有电压
,线圈
另一端没有供电
为什么
对地还有220V...
答:
这不难理解
,380
伏的
线圈
连接的是两相,虽然没有供电,但通过线圈与另一相相通,所以对地有
220
伏电压,当线圈没有电流是,其电压降为零。你可以在纸画出电路连接情况,就一目了然。
...配电柜用
380V的接触器,
却用220V的电压会出现
什么
情况?
答:
电压是指接触器中的线包
线圈
的电压,即二次线路)。380V接触器主回路接入220V完全可以。接触器是否吸合取决于二次控制电压,如果
380V的
控制电压接入220
V,接触器
在75%控制电压以上时,应该可靠吸合,35%以下应可靠释放,35%-75%之间状态就不定。380*75%=285V,因此接触器不能可靠吸合。
我接了一套电路 用的
是380V的
交流
接触器
但是按停止按钮接触器有时释放...
答:
接触器都有一个额定的控制电压,也就是
线圈的
额定电压,仔细看一下接触器的铭牌或直接看线圈上的标志。是多大就接入多大的控制电压。这是必须的。不论你怎么去控制接触器的开断,总之一个原则:当你按下停止按钮的时候(记得别松手),此时你测量一下
接触器线圈
两端是否有电压
,是接触器
本身的问题还是...
380
交流
接触器220线圈
我接220电压
为什么
按一个按钮两个接触器同时启动...
答:
交流
接触器220线圈
我接220电压
为什么
按一个按钮两个接触器同时启动,肯定是线接错了,使两个线圈同时得电,导致两个接触器同时启动。有没有图?
大家正在搜
接触器线圈380v怎么接
380的接触器怎么接线
交流接触器线圈怎么接
380v接触器线圈阻值
380v接触器线圈电流
220v接触器线圈功率
380接触器接线
380v接触器接线图
接触器线圈电压怎么看