www问答网
所有问题
接地距离保护和相间距离保护有何区别,保护范围分别是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-22
接地距离保护:是保护线路或元件接地短路的保护,一般分四段式。保护范围:本线路或元件并做下一级的后备。
相间距离保护:是保护线路或元件相间短路的保护,一般分三段式。保护范围:本线路或元件并做下一级的后备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/31n5n51GKA1d5Wn5G1.html
相似回答
什么是相间距离,什么是接地距离保护
答:
保护范围与
这个两个概念无直接关系。两者动作方程的主要差异也在于电流电压的组合,原理无本质上的不同。
距离保护
的优缺点和应用
范围是什么?
答:
距离保护:计算线路阻抗,U/I=Z;分为
接地距离和相间距离保护
;优点:原理简单,动作可靠;缺点:不能实现全线快速保护;零序保护:通过三相不平衡产生零序电流,零序电流继电器动作,只反应单相接地故障的保护;优点:全线75%
范围
内的单相故障能非常准确的判断;缺点:只能反应单相接地;高频保护:通过高频通...
变压器间隙
保护和接地保护有什么区别
吗
答:
1、作用不同:间隙保护是使变压器中性点在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进行保护
。而接地保护是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分,即与带电部分相绝缘的金属结构部分,用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。2、特点不同:间隙保护的特点是...
线路保护的原理中的
距离保护
答:
用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,又称阻抗保护,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。距离保护分为
接地距离保护和相间距离保护
等。距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路...
接地距离保护有什么
特点?
答:
接地距离保护
(earthing-fault distance protection):反应接地短路时保护安装处至故障点等效距离及其方向的测量阻抗,且当测量阻抗小于预定整定阻抗值而跳闸的继电防御措施。接地距离保护的优点是:瞬动段对金属性接地故障
保护范围
稳定;在特定电网结构情况下,较容易同时满足本线路的灵敏度和与相邻线路的配合...
接地和保护接地有何区别??
答:
1、定义不同。在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。
2、作用不同
。工作接地:能维持非故障相对地电压不变;能保证一次系统中相对低电压测量的准确度;雷击时对地泄放...
距离保护
二段
保护范围是什么
答:
法律分析:1、一段保护:
距离保护
的第一段只能保护本线路全长80%~85%;2、二段保护:
保护范围
为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;3、三段保护:为第一段、二段保护的后备
保护,
它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要...
在
距离保护
中 什么是相阻抗继电器(ph)
,什么
是相见阻抗继电器?
答:
距离保护分为相间
距离和
接地
距离,
相间阻抗继电器就是相间距离,相阻抗继电器就是接地距离。
相间距离保护
两相短路或三相短路
,接地距离保护
单相接地。做试验时应该模仿故障条件来加电压电流,比如:相间短路 如果是B、C两相短路,那么B、C相电压下降,而A相电压正常。VBC=VB=VC,角度滞后VA90度,B、C相电流...
接地距离保护有什么
特点?
答:
接地距离保护有
以下特点:(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。(2)可允许很大的接地过渡电阻。(3)保护动作速度快,动作特性好。(4)受系统运行方式变化的影响小。
大家正在搜
相间距离保护和接地距离保护的区别
相间距离保护和接地距离保护
接地距离保护一段采用相间距离保护
接地距离和相间距离区别
什么是接地距离保护
在距离保护中相间故障和接地故障
接地距离保护范围
接地距离保护能反应相间故障
接地距离保护与零序电流保护
相关问题
什么是相间距离,什么是接地距离保护?
接地距离保护和相间距离保护有何区别,保护范围分别是什么?
什么是相间距离,什么是接地距离保护?
接地距离保护有什么特点?
什么是相间距离,什么是接地距离保护?
110kV变电站为什么需要距离保护,而不是过流保护??两者有...
电力系统中接地距离保护有什么特点?
电流保护与距离保区别,优缺点是什么。