请问我家的火线是6平方的,零线与地线可不可以用2.5平方的.

主线都是要6平方的,现在新装了2台1.5匹空调,因为原来装修剩了一点6平方的火线没用完,现在买了点零线和地线回来接开关(线径只有2.5平方),请问与火线大小不一样接上去会不会有问题,安不安全.比如说:零线跟地线都烧着了,由于火线粗,漏电开关不会自动跳闸等情况出现.

2台1.5匹空调用不着6平方的线,如果你和2.5平方的线混用,只能看做是2.5平方的线的载流量,用两只1.5P的空调肯定没问题,还有你说的零线跟地线都烧着了,由于火线粗,漏电开关不会自动跳闸的问题,告诉你任何一根线不管是火线还是零线和接地线烧在一起,漏电开关肯定会跳闸的,前提是漏电开关是好的(动作的),考虑到长远利益的话,建议你火线用6平方的,零线用两根2.5平方的双拼,接地线用2.5平方的足够了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-29
不可以,哪根小于6平方都不行。安全隐患。
会着火的!
第2个回答  2008-08-29
可以。你要预算一下你家里的用电。如你所说的,两台1。5P空调还不到3000W
都开起来的话,也才10个电流左右。2。5方的线可以了。不会引起问题的。什么空开跳的话就不要再说了。空开安个20A左右就行了。/
你可以自己算一下。保你没事。
第3个回答  2008-08-29
不建议用2.5平方,不安全!