第1个回答 2020-01-03
常用的651型橡胶止水带是怎么施工的
施工要求
1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;
2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;
3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
第2个回答 2019-12-09
钢板橡胶止水带安装流程:
1、止水钢板的定位
1.钢板橡胶止水带应放置在内外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。水平钢板橡胶止水带交圈焊接严密。钢板橡胶止水带确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在钢板橡胶止水带上口拉通线,以保持其上口平直。
2、止水钢板的固定
采用钢筋焊接固定钢板,最好不要直接焊接在结构钢筋上,而是采用斜向钢筋焊接固定。在钢板橡胶止水带下口焊短钢筋,以支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水带,以阻断渗水路线。短钢筋一段间隔1000mm左右设置一个,间距过
小则增加成本和工作量,间距过大则钢板橡胶止水带易弯曲,浇筑混凝土时振动易变形。
3、止水钢板的焊接
钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度不小于50mm,两端均应满焊。焊接高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条,焊接之前应进行试焊,调试好电流参数:电流过大易烧伤甚至烧穿钢板;电流过小又起弧困难,焊接不牢固。
第3个回答 2019-12-07
橡胶止水带施工检查内容:
接头留设部位与压茬力向。由于现场施工条件的限制,一般说来接头部位的防水能力要较正常部位差些,所以留设止水带接头时,应尽量避开排水坡度小与容易形成壁后积水部位,最好留设在起洪线上下。其次应检查接头处上下止水带的压茬方向,此方向应以排水顺畅、将水外引为正确方向,即上部止水带靠近围岩,下部止水带靠近隧道内壁