电力增容问题

我们是一家企业,想电力增容,从315增加到630KVA.首先请设计院给我们做设计,想知道大概的费用(设计费)是多少?还有需要我们提供什么资料和信息给设计院。另外就是增加到630的后期费用,包括设备购买,柜子费用,安装费用,敷线费用大概是多少,怕超出我们企业的预算。
另外,想请问如果从315变成2*315也就是两个315 ,这样可不可以,原则上好像是不可以,想知道不可以的原因。
请业内人士帮帮忙。拜托了!
这个我知道,但是电力公司给的报价非常高,我们想自己找设计院做设计,然后自己外包工程,这样能降低一些费用,还有我的问题您也没有回答,比如2个315可不可以,原因是什么?设计费大概有多少?

1.设计费=工程总造价的×0.45%~0.3%(具体比例去谈,但是必须找有电力设计资质的企业,并不是每个设计院都有该资质)。
2.需要你们提供详细的《负荷情况表》给设计院。
3.增加到630相当于新建,基本配置630KVA变压器1台,高压柜4台,低压柜3台大概要60~70万元左右,原来的设备基本没用了。
4.如果从315变成2*315也就是两个315 ,这样应该可以,关键是看你们企业所在的地区供电局是否有什么规定。如果这样你们的费用会节约一些。
5.从315变成2*315是并联使用。如果原来是高压计量,那么原高压柜要改造并增加一台,低压柜要增加4台。如果是低压计量那么原高压柜要改造并增加2或3台,低压柜要增加4台,且要有地方摆放增加的设备。
还想详细可以给我留言。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-16
1、如果你单个用电设备没有达到250KW,那就按2*315安装,这是毫无异议的,否则你原来的那个315KVA要变成二手货卖了。
2、建议原有的变压器照用不误,然后加装一台315,并且在电杆上安装,可免去安装高压柜的麻烦。再在电杆下面安装一台低压开关柜(里面含电容补偿,100千乏)。你可以建议设计院这样设计,但是这样做总花费不到10万,可能设计院不是很愿意,因为设计费(一般做设计就包括做预算)是总费用的4.5% 所以总费用少了,设计院就赚少了。但是你另外在私底下给他们一些好处,他们还是会愿意的。(说明:设计院必须有相应的资质)
3、待设计和预算都出来后,就找施工单位施工,(说明:施工单位也必须有相应的资质),施工费用在预算里面已经罗列出来了。
4、施工完毕,请电力公司相关人员参与验收,验收的时候你叫施工单位给他们一人一个红包,每人200元,电力公司参与验收人员一般都是4个左右,验收完了请他们吃饭就行了,剩下来就是定个时间停电接火了。事情没有你想象的那么复杂的。
第2个回答  推荐于2017-11-26
你们是用户就应该让供电部门来给你们扩容。交申请到供电局,他们会来人给你们计算费用的。

外包工程? 供电部门会刁难你们的,因为他们没有利润。2个315不可以,除非你的用电系统是两个独立的系统。设计费是预算的4%本回答被提问者采纳