摇表测量电机好坏

如题所述

首先测量电机的接地,从电机接线盒上拆下连接件(保证各绕组处于独立状态),将摇表的一根线接到外壳上。外部导线连接到电机的三个绕组头进行测量。电阻大于1米是正常的。然后测量三个绕组之间的绝缘,即在电机绕组的一头接一根摇表的导线,另一头接另一个绕组的头或尾(电阻大于1M是正常的)。然后松开一个摇表的测量线,接在第三组(不测量)电机的头或尾上进行测量(电阻大于1M是正常的)。

切断电源。其次,打开接线,拆下端子板的连接件。将端子板下的任何绕组的头部与三摇表L连接作为A相,将上部接线柱与e连接。轻轻摇动表,依次找出ABC三相。如果说有什么阻碍的话,那就是这个相位的开路。第四,测量ABC三相的相间绝缘。摇床的转速是每分钟120转。如果读数在0.5以上,可以使用。如果绝缘损坏低于0.5。绕组首端或尾端接L就好,E的外壳绝缘电阻在0.5以上。

1.首先,用万用表测量三相绕组的DC电阻。【其实绕组的电阻是很小的,所以我们普通的电表基本上看不出大小,除非是小电机,看不工作就行了。]

2.如果三相绕组全部连接,将摇表的一根线接到电机外壳上,用另一根线测量三相绕组的接地电阻是否正常[最小电阻不得小于0.5兆欧]。

3.如果三相绕组的接地电阻正常,最后测量相间的绝缘电阻。你可以随便把摇表的一根线接到一相绕组的端子上,另一根线分别接到另外两个端子上。【注意不要同时连接两根导线,要分开连接】测量结束后,切换摇表导线分别测量绕组的另外两相【相间测量过程中,只测量顶部或底部三个端子,电阻不得小于0.5兆欧】。

将摇表两个探头中的一个夹在接线盒接线柱上,另一个夹在外壳上,均匀摇动摇表手柄。得到的读数是电机对地的绝缘电阻,一般在200K~2m左右为合格。将摇表的两个探头夹在接线盒不同相的端子上,均匀摇动摇表的手柄,这样得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般100K以上是合格的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考