承受的恒载设计值是多少?活载设计值是多少?画出其计算简图。需要详细的计算步骤!!!谢谢!!!

某单向板肋梁楼盖如图所示,墙体宽度为240mm。已知板厚 100mm,板面 20mm 厚水泥砂浆抹面,天棚抹灰为 15mm 厚混合砂浆,活荷载为 2.5kN/㎡,次梁截面尺寸200mm×450mm,主梁截面 250mm×500mm。请回答以下问题(提示:1.跨度可简单地取为支承中心之间的距离;2.长短边的比值大于等于 2,可按照单向板考虑。)1.次梁的承受的恒载设计值是多少?活载设计值是多少?画出其计算简图。2.主梁(横向的主梁)的承受的恒载设计值是多少?活载设计值是多少?3.计算单向板、次梁及主梁的荷载,并画出示意图。

(仅供参考)既然是单向板,力就是对边传导(短边方向受力,示意图画一些连线将长边连起来),中间的次梁和横向主梁(框架梁)都承担了两边板上各一半的荷载。板自重=26*0.1=2.6KN/m2,水泥砂浆抹面荷载=20*0.02=0.4KN/m2,天棚抹灰荷载=17*0.015=0.255KN/m2,恒载标准值合计=3.255KN/m2。由恒载控制的设计值=(1.35*3.255+0.7*1.4*2.5)*(6/3)=6.85*2=13.7KN/m,由活载控制的设计值=(1.2*3.255+1.4*2.5)*(6/3)=7.4*2=14.8KN/m,(以上系数为建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001提供)即梁上均布荷载14.8KN/m。在最新的建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2018中已将恒活分项系数调整为1.3和1.5,且取消了恒载控制的设计值,故由活载控制的设计值=(1.3*3.255+1.5*2.5)*(6/3)=15.96KN/m,即梁上均布荷载15.96KN/m。