我做了一幢砖混结构的四层楼房,圈梁是240*240MM、4根12的钢筋,下面开一个1.5*1.6M的窗,上面放4.2M的空心水泥预制板,能行不?如果窗上放一个两眼的水泥过桥,过桥上再浇圈梁呢?
关键是已做到第三层了,窗户过梁没加钢筋,也没一起浇筑,而是用的事先已浇好的两眼空心过梁放上去的,再在上面浇筑的圈梁。下面两层已这样做了,能行不?需要改不?怎么改?
追答下面两层已经用了 窗过梁可以不用改了 我上面说的是 过梁圈梁一起浇筑的方法,你现在做的只是把两样分开做了也没有问题,因为你的预制过梁里面也是加了钢筋的。如果上面的楼层还做可以用我下说的方法,如果没有两层了全部用预制过梁也没事,过梁本来就有预制过梁 和现浇过梁两张
追问有一个窗预制过梁也忘记放了,能行不?怎么改?
追答看窗洞有多宽了 如果不是很宽可以不用管了 如果要达到规范要求就很麻烦了 可以把窗洞降低上面增加过梁 在浇筑混凝土里面加一点点膨胀剂
本回答被提问者和网友采纳