消防警报错误报警怎么解决

新装修的宾馆,按要求装了消防警报,然后主机显示光电探头报火警,监管报警(水流指示器),备电故障等报警,但是房间光电探头报警其房间还没人入住,请问这是什么原因。

消防警报错误报警解决方法:

1、探测器误报警,探测器故障报警。

原因:环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械振动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。

处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洁和更换探测器。

2、手动按钮误报警,手动按钮故障报警。

原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。

处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。

3、报警控制器故障。

原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。

处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按1、2、处理方法,检查故障是否由外界引起。

4、线路故障。

原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。

处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。

扩展资料:

消防报警系统常见故障与排除:

一、火灾自动报警系统 

1、系统组成 

(1)控测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。 

(2)手动报警装置:手动报警按钮。 

(3)报警探制器:区域报警器,集中报警,控制中心报警器。 

2、系统完成的主要功能 

火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 

3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 

(1)探测器误报警,探测器故障报警。原因:环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械振动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。

处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洁和更换探测器。

(2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。

处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 

(3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。

处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 

(4)线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。

处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
  消防警报错误报警解决方法:
  (1)探测器误报警,探测器故障报警。原因:环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。
第2个回答  2013-10-25
烟感误报除了又能有吸烟等人为因素外,还有可能是装修是灰尘造成。复位及其看看还报不报火警,报的话找到探头清洗。水流报警有可能管道中水没有放掉,备电故障两个可能,一是备电没有开,二就是备电真的故障,测量一下电池的电压,一般是24v的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-10-25
一般是污染了吧。备用电故障那就得看看你主机电源的护投柜是否正常运行,看看备用电池还有没有电。
第4个回答  2013-10-28
探头报警跟住人没有事没关系的 大多时候灰尘大了也会报警等等 至于你说的备电故障一般是控制机没有装蓄电池 或者备电开关没有开 具体的得看你是说的那个品牌的设备