请问关于家用断路器的问题

请问:(1)单P63A空开DZ47-63 C型 1P 63A 和 单P60A漏电开关 DZ47LE 1P+N C 60A 中各个字母代表什么意思?(2)家用小漏保DZL18-32F/1 32A与断路器的区别;
(3)空开上的230/400V 6000A指什么?(4)什么情况下用2P,3P,4P空开和2P,3P漏电?(5)家庭用,多大功率选多少A的空开?最好有公式和举例。

首先解释下第1个问题:DZ47-63 C型 1P 63A (DZ表示塑料外壳式断路器,47表示设计序号,63壳架等级额定电流,C型表示照明保护,1P表示单极,63A表示断路器额定电流)。 DZ47LE 1P+N C 60A (DZ表示塑料外壳式断路器,47表示设计序号,LE表示电子式剩余电流动作断路器,1P+N表示单极两线,C型表示照明保护,60A表示断路器额定电流)第2个问题:DZL18-32F/1 32A其实就是德力西公司生产的家用漏电断路器和DZ47LE 1P+N C 60A 其实都是一样的道理,都是断路器。第3个问题:230/400V代表额定电压 6000A代表短路极限分断电流。第4个问题:2P断路器用于照明和220V电器和电机,3P、4P断路器用于动力380V;他们的区别就是在于零线的不关断(3P)和关断(4P),漏电2P断路器一般用于插座、单相空调、单相水泵等,漏电3P断路器用于三相潜水泵(不需要零线的场合)等,漏电4P断路器用于三相空调(设备需要零线的场合)。第5个问题:其实家庭用电都是单相进户的,按每户总实际功率的4至5倍选总断路器;单相电1KW=4.5A(经验公式)呵呵。不知道对你有所帮助没有,谢谢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-16
(1)单P(P表示主触头)63A空开DZ(DZ-小型塑料壳空气短路器)47(47-设计序号)-63(63-额定工作电流) C型(C-接线端子形式) 1P 63A(1个主触头额定工作电流63安培)和单P60A漏电开关DZ47(同前)LE(带漏电保护装置) 1P(同前)+N(有零线接线端子) C(同前) 60A(同前)。(2)家用小漏保DZL(带漏电保护的小型塑料壳空气短路器)18(设计序号)-32(额定工作电流) F/1 (接线形式)32A(额定工作电流)与断路器的区别就是有漏电保护;
(3)空开上的230/400V(表示用于一般三相四线电气系统) 6000A(指最大可切断的短路电流);(4)什么情况下用2P(单相用),3P(对称三相如电机用),4P(三相四线电路用)空开和漏电开关的2P(220V单相用),3P(380V单相或对称三相负载用)。(5)家庭用,多大功率选多少A的空开?最好有公式和举例。功率/电压=电流;如:家用空调、热水器、微波炉等一共6500瓦,则6500/220=30A;则需要选用2P 32A的空开或漏开。
第2个回答  2021-05-05

怎么看家用断路器表面这些字母?表示什么含义?详细讲解提供参考

相似回答