三相380V80KW
这个选配的时候还要看你的负载特点
如果都是正常的负载,
额定电流=80*1000/380/根号3/
功率因数这个电流大概140A
但是如果是重载或多级电机,级数越大功率越低,额定电流越大
安全一点的选配是直接功率乘以2,
80*2=160A
选CDM1L-225M/4300 180A
如果考虑以后可能增加少量负载
建议选用CDM1L-225M/4300 200A
这里面CDM1是
德力西最常用的
塑壳断路器系列
L是漏电
225是框架电流
M是分段等级,分L,M,H
L是低分段
M是正常的
H是高分段
4300的第一个4是4极,第二个3是指复合
脱扣器,后面的00是指不带附件
最后再加上额定不动作电流,30-500MA不等,根据你的实际情况选择吧
以上是按照正常配电加零线考虑的
如果你只是到个
三相电机,不需要零线,那么不需要4300,换成3300