要选一款德力西漏电断路器,功率80KW,三相电380V,电流计算出来是多少??怎么选型?

如题所述

三相380V80KW
这个选配的时候还要看你的负载特点
如果都是正常的负载,额定电流=80*1000/380/根号3/功率因数
这个电流大概140A
但是如果是重载或多级电机,级数越大功率越低,额定电流越大
安全一点的选配是直接功率乘以2,
80*2=160A
选CDM1L-225M/4300 180A
如果考虑以后可能增加少量负载
建议选用CDM1L-225M/4300 200A
这里面CDM1是德力西最常用的塑壳断路器系列
L是漏电
225是框架电流
M是分段等级,分L,M,H
L是低分段
M是正常的
H是高分段
4300的第一个4是4极,第二个3是指复合脱扣器,后面的00是指不带附件
最后再加上额定不动作电流,30-500MA不等,根据你的实际情况选择吧

以上是按照正常配电加零线考虑的
如果你只是到个三相电机,不需要零线,那么不需要4300,换成3300
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-21
Ij=152A,断路器Ie按1.25倍考虑为,那么应该选200A规格的断路器。
第2个回答  2014-02-21
功率80KW,三相电380V/220V,有功需要系数=1,功率因数=0.85,计算电流:
Ic=80/0.38/1.732/0.85=143A;
剩余电流动作断路器选择:壳架电流200A,过载长延时整定值160A,级数为3P+N,剩余电流动作阀值300mA/0.4S(用于防电气火灾,剩余电流动作作用于信号)。
相似回答