欧姆龙CP1H PLC在程序上传和下传时数据区该怎么弄 以前使用西门子200时 在上传程序是还得从RAM中建立数据

不知道欧姆龙PLC是怎么规定的 我现在需要上传一个工厂的程序修改后再下载回去 我怕会像西门子那样不小心把一些数据搞丢了 导致机器无法正常运行
就是CP1H的D区T区C区和实际操作中设置的参数在程序上传时会不会被上传上来 如果不能 该怎样处理呢?

你在编程状态下载程序的时候,并不会影响内存区。

1、DM区的数据如果是程序运行过程数据,转到监控或运行状态后,这些数据会根据程序的执行情况改变,但如果是预先设置的数据库,就不受影响。

2、至于TIM计时器是跟执行条件有关的,运行后,执行条件OFF时直接复位,ON时开始计时,无需担心。

3、CNT是计数器重新下载程序后,减计数当前值=设定值,增计数时当前值为0。如果是上次计数没有结束掉电或者是执行过程中执行条件OFF,重新上电后或执行条件ON后,则继续计时而不是重新计时。


在CX-P界面左侧,有内存选项,双击打开,当CX-P与PLC在线编程状态时,可专门对各内存区实施上载或下载操作!

追问

如果是预先设置的数据库,在DM区里,我在下载程序到PLC时可以直接把数据库下进去吗?还有我上载程序时能直接把这些数据库上载过来吗?

追答

不可以,用作数据库的DM区,需要上如上界面内,专门进行下载或上载

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-10
数据区不会变的,没有关系随便搞
如果要下载这些区的话,应该是在:PLC--PLC配置--PLC内存中来更改或下,上载
第2个回答  2013-05-10
欧姆龙CP1H PLC 本身D区T区C区的数据都是没有掉电保持功能的,上下载及断电重启等的过程中会复位清零,我感觉这里面应该不会有应该设置保存的参数,一般参数设定都对应带点保持的H区内,不管你下载上传断电等工作,H区里面的数据都会存在,除非你改变里面的数据或者清空程序。以我的经验来看,可以放心上载。
相似回答