不知道欧姆龙PLC是怎么规定的 我现在需要上传一个工厂的程序修改后再下载回去 我怕会像西门子那样不小心把一些数据搞丢了 导致机器无法正常运行
就是CP1H的D区T区C区和实际操作中设置的参数在程序上传时会不会被上传上来 如果不能 该怎样处理呢?
你在编程状态下载程序的时候,并不会影响内存区。
1、DM区的数据如果是程序运行过程数据,转到监控或运行状态后,这些数据会根据程序的执行情况改变,但如果是预先设置的数据库,就不受影响。
2、至于TIM计时器是跟执行条件有关的,运行后,执行条件OFF时直接复位,ON时开始计时,无需担心。
3、CNT是计数器重新下载程序后,减计数当前值=设定值,增计数时当前值为0。如果是上次计数没有结束掉电或者是执行过程中执行条件OFF,重新上电后或执行条件ON后,则继续计时而不是重新计时。
在CX-P界面左侧,有内存选项,双击打开,当CX-P与PLC在线编程状态时,可专门对各内存区实施上载或下载操作!
追问如果是预先设置的数据库,在DM区里,我在下载程序到PLC时可以直接把数据库下进去吗?还有我上载程序时能直接把这些数据库上载过来吗?
追答不可以,用作数据库的DM区,需要上如上界面内,专门进行下载或上载