关于柱子能不能承受这么重?

你好,我想问一下我家是6层半的框架结构房,一楼90方,二楼以上前后飘,二楼以上120方,9跟300*400的柱子,每根柱子8根20的钢筋,请问可以承受这么重吗?

用C25混凝土,轴心抗压强度是16.7N,抗压设计值为11.9N,你的柱截面是1200平方厘米,可承受:F=1200X100X11.9N=1428000N,9.8N相当于1kg力,所以:1428000/9.8=145714kg=145.714Ton(吨),即一条柱可承担145吨。一般民间自建房是18墙的话,每层每平方总重约1400kg(含所有建材及装修),楼房总质量=1400kgx(120平方/层)x7层=1176000kg=1176吨,平均每条柱负荷:1176/9=131吨.,但位于房屋中间的两条柱的实际分配重力远大于131吨,所以中间的两根柱是偏小的.。如果是砖混的,问题倒不大。纯框架结构的,绝对不可。至于钢筋方面,你的主子的配筋率为2%左右,是在合理范围内。追问

300*400单位是毫米

六层半那半层只做了120方的四分之一,如果中间柱子不够力的话加大可以吗?后期加大。因为我上面有3层半里面还没装修

还有你说的柱子配筋率2%是什么意思?是少筋还是超筋?

追答

柱子的负荷,越低层处,负荷就越大。第三层以上的柱子现在已足够了,关键是第一和第二层的中间的两个柱子确实小了一点,因为已成定局,可在上面三层尽量使用轻质材料,比如用轻质砖或采取单砖砌墙。至于柱子的配筋率2%,是钢筋总截面除以柱子截面得出来的得数,应该是在适筋范围。柱子的最小配筋率允许在0.6%~1.2%范围内,视柱子的位置及所用的钢筋级别而定。

追问

整栋楼房的隔墙都是做的120墙,我现在想在中间的柱子包上一层一厘米厚的钢板焊起来。不知道这样能不能提升一下柱子的强度?

做的是出租房

每层3套

1400kg×120平方×7kg层

1400kg×120平方×7层

一楼的9跟柱子不是从二楼地板开始才算是他承受的重量吗?

麻烦你帮我看下,图纸发给你了

追答

包钢后,还要灌浆。这样才可有效增加柱子的抗压能力。

追问

灌什么浆??水泥浆?还是乳胶水泥

你好,我再问下。你说的是不是我家房子就中间那根柱子不够力?周围8条够力是吧?谢谢

追答

周围的柱子是够力的。不过听你所说,上面都是120单砖墙,中间的柱子也应该没有问题了,每平方总重1400kg是按180mm墙计算得来的。顺便说一下,上面说的灌浆,指的是粗砂水泥浆。

追问

谢谢,听你这样说就能够放心点了

可以帮我算下120墙的话现在楼有多重吗

追答

发私信给我。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-29
如果那您所说的这种情况,我给您算了一下,你要想在柱子能够承重,这是非常难的,因为按照你所提供的这则材料,你的这个柱子是没有办法承重,这么严重的,这个强的,所以按照实际情况来算,您这还是需要巩固一下,只有巩固好了,然后才能够具体的承受,这样的重量
第2个回答  2022-06-24
我就是想知道一般的大概答案,如果有多种答案,就取至少能承受的重量 是这样的,钢筋混凝土承压是主要由混凝土承受,也就是说混凝土的标号决定着柱的承重,所以,当混凝土标号为C20那么就表示混凝土标准试块15...
第3个回答  2022-06-29
那要看当时设计图纸了
第4个回答  2022-06-29
那要看当时设计图纸了