受均布荷载作用的伸臂梁

简支跨L1=6m,均布荷载的设计值q1=65KN/m,伸臂跨L2=2m,均布荷载的设计值q2=135KN/m,梁是支承,情况如下图,梁截面尺寸b=300mm,h=650mm.混凝土的强度等级为C35,纵筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋要求对梁进行配筋计算,并布置钢筋。这个伸臂梁的剪力图和弯矩图怎么画

: MB=0RA=(6*4*2-18*2)/4=3KNRB=6*4+18-3=39KN
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考