www问答网
所有问题
室外消火栓使用的是DN250钢丝网骨架PE 管 在国家定额上除了土方和钩机外安装费多少钱一米
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-10
室内的dn150管一般是20-25.室外部分看连接方式。DN150一般30左右,DN200一般40左右
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/3W511443WdW31d3n5n.html
其他回答
第1个回答 2015-11-27
当地的市场价格
比杰定额软件
第2个回答 2015-12-02
厂家报安装的.电热熔安装很方便
相似回答
室外消火栓
供水采用
PE
管材符合规范要求吗?
答:
钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于
DN250
的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。8.2.7埋地管道采用
钢丝网骨架
塑料复合管时应符合下列规定:1钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE)...
住房消防管道
安装
规范
答:
12.3.7 市政和
室外消火栓的安装
应符合下列规定:1 市政和室外消火栓的选型、规格应符合设计要求;2 管道和阀门的施工
和安装
,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定;3 地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部...
为何
钢丝网骨架
聚乙烯复合
管多
处接口处出现漏水现象
答:
估计是因为管道对接时,没有在封口处理,造成钢丝暴露,随着时间长,出现窜水现象;还一种原因,接口熔接不到位,在水的长时间浸泡下,管道与管件部分接触面分离。
消防给水
管
,能
用PE
塑料管码?如能PE塑料管的参数是多少?如不能,违背...
答:
(3)当室内
消火栓
给水系统的工作压力<2.0MPa时,可采用普通和热镀锌无缝钢管。其最小壁厚应符合下列要求:① 当采用焊接、法兰连接或卡箍连接时:管径≤DN125,最小管壁序列号为SCH20(不小于5.0mm)钢管;管径为DN150,最小管壁厚为3.4mm;管径为DN200、
DN250
时,最小管壁厚为4.78mm。②...
给排水管道的
定额
及清单的计算规则是怎样的?
答:
(2)镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已包括在管道
安装定额
中,不得另行计算 。(3)管道支架制作安装,室内管道公称直径32㎜以下
的安装
工程已包括在内,不得另行计算,公称直径32㎜以上的,可另行计算。(4)各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位,方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合...
下列关于
室外消火栓
系统管网
的安装
要求的说法错误
的是
( )。
答:
室外消火栓
系统管网
的安装
要求: (1)埋地金属管道的最小管顶覆土不应小于0.70m;当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,且不应小于0.90m;管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。 (2)埋地管道采用
钢丝网骨架
塑料复合管时,其最小管顶覆土深度,在人行道下不应小于0.80m,在轻型...
消火栓
试压设在最低端是指什么部位?
答:
试压的过管路的最低位置。
消火栓
管道一般是根据分区或者是分段进行施压。要求压力表是设置在最低的试压管路的。分段管路的最低位置。
下列关于
室外消火栓的安装
说法正确
的是
( )。
答:
室外消火栓
管道安装要求: (1)埋地金属管道的最小管顶覆土不应小于0.70m;当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,且不应小于0.90m;管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。 (2)埋地管道采用
钢丝网骨架
塑料复合管时,其最小管顶覆土深度,在人行道下不应小于0.80m,在轻型车行道...
大家正在搜
钢丝网骨架与钢骨架复合管
钢丝网骨架复合管哪家好
pe 钢丝网骨架管
钢丝骨架PE管
钢丝网骨架复合管标准
pe钢丝骨架管复合管价格
钢丝网骨架复合管标准壁厚
pe钢丝网骨架给水管
消防栓还是消火栓
相关问题
室外消火栓使用的是钢丝网骨架电熔PE管在定额上安装费多少钱一...
在厂区室外安装消防管道是钢丝网骨架PE管电热熔联接,管道型号...
室外消防pe管定额多少钱一米
请问地埋PE管(内壁带钢丝网,用直接焊接200口径)安装多少...
室外消防用PE管套什么定额
市政生活给水电热熔管(钢丝网骨架聚乙烯复合管)安装费是多少钱...
室外消火栓供水采用PE管材符合规范要求吗?