www问答网
所有问题
海湾GST5000消防主机柜,总是隔一会儿就报上位机故障是怎么回事,我没连接CRT显示装置的
消防机柜用海湾GST-NNET-02 接口卡用电话线和海湾联网型控制器接到119指挥中心,但是接口卡用了没有几个月就隔一会儿报上位机故障,这个问题怎么解决,求帮助
举报该问题
推荐答案 2017-08-29
如果没连CRT,那肯定是安装了CRT卡,安装了CRT卡而卡上有没有连图形显示装置,所以就报出了这个故障,解决方法就是把CRT拆掉,然后再运行一下设备注册就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/3WK3nW1AWA5KWGnW3n.html
相似回答
海湾消防主机
JB-QG T-
GST5000
从
机故障怎么
处理?
答:
联网出现故障了
。可以先检查硬件,看联网线路是否有问题,联网卡是否正常。被问设备要能回答且回答的信号能发回主机,主机要能接到从机的回答并认得发回的信号,那线路没问题。485的通信芯片很容易受强电特别是雷电影响损坏,...
海湾消防主机
JB-QG T-
GST5000
从
机故障怎么
处理?
答:
海湾GST5000系列火灾报警主机出现从机故障,
一般是与联网从机的联网线路发生了故障导致的
,首先要确保联网线路是通的,联网故障解决掉了从机故障就好处理了。
海湾消防主机
JB-QG T-
GST5000
从
机故障怎么
处理?
答:
所以线路没问题;被问的设备要能接到问的信号且认得主机问了什么。代换法试一下通信口好坏。很拗口哦。总线是一条 网出现故障了,看联网线路是否有问题。可以先检查硬件,联网卡是否正常 ...
消防
报警
主机
与
CRT显示
器通讯
故障怎么
维修?
答:
电磁干扰,网络线过长都会导致通讯不稳定,排除这些因素影响就可以使通讯恢复;如果通讯芯片出现问题肯定也会导致通讯不稳定,这种情况得要维修。
消防主机
和CRT之间的通讯
故障是
因为通讯卡和
CRT主机连接
的插头松了。主机和主机...
海湾消防主机
JB-QT-
GST5000,
现场点位报警,主机和楼显不报警这是哪个部位...
答:
主机报故障没
有,很可能是探测器坏了或者线路有问题 ,复位一下
主机,
有时候是主机死机,遇到过这种情况,复位后恢复正常,如不能恢复,请及时保修
海湾GST5000主机
内回路板故障灯亮,但屏幕没有
显示
任何
故障,
正常使用...
答:
故障灯故障了,或你需要清灰
海湾消防主机
JB-QT-
GST5000
火灾报警控制器(联动型)
答:
1回路和2回路总线短路或接地所至。这个只能分段 断总线以排除故障。建议线路分支安装短路隔离模块,部分线路短路后隔离器动作不会影响整个线路的设备工作。如果报001和002回路故障或总线
故障,
这两回路中的所有设备都不能工作了...
海湾5000
型
消防
报警控制器
,怎么
删除
故障
点
答:
最好不要删除,除非你是被逼无奈找不到故障点才删除,不然消防局会查的。建议你维修
海湾GST5000
报警
主机故障,
查看是线路问题(短路、断路)和设备是否有输出信号等,如果设备坏了就更换。删除故障以下操作:首先将GST5000型...
海湾消防主机
JB-QT-
GST5000
火灾报警控制器(联动型)
显示
分机
故障
、该怎...
答:
海湾的设备联网还是不错的,分机还是电话分机啊? 单纯的分机应是从机,检查联网线通断及对地、相间阻值,没有问题了就看联网线的正负极是否正确?及其次是从机上有否公共故障? 电话分机故障指的是电话盘上的的
故障,
...
大家正在搜
海湾主机怎么查看点位
海湾主机怎么看回路
一斗主机柜怎么安装
海湾主机怎么新增设备
海湾5000主机说明书
海湾5000主机单点启动
海湾主机怎么注册设备
海湾2000主机说明书
海湾主机开关机顺序
相关问题
完整的消防系统有哪些硬件?哪些软件?构建以个完整的消防系统哪...
请问大神,中控室的消防主机的1驱动、2、回路、3模块是硬件还...
请问中控室的消防主机的1回路、2驱动、3模块这三种是硬件还是...
全国智慧消防排名靠前的品牌有哪些?公司叫什么名字?硬件设备,...
消防等级分别为丙级和戊级的仓库对于消防硬件设施分别有什么不同...
消防与安防监控通过什么方式连接,各自需要提供什么硬件软件措施...
高层建筑有哪些必备的消防安全硬件设备
松江消防报警主机硬件配置图解