住宅楼楼梯设计规范是什么?

如题所述

一、楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。


二、梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。


注:0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。


三、梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时应再适量加宽。


四、每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。


五、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。


注:梯段净高为自踏步前缘线(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。


六、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时应加设中间扶手。


七、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50m长时,其高度不应小于1m。


八、踏步前缘部分宜有防滑措施。


九、有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施;栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于0.11m。


第4.2.2条台阶


一、室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,室内台阶踏步数不应少于2级。


二、人流密集的场所台阶高度超过1m时,宜有护栏设施。本标准规定了住宅楼梯金属栏杆、金属、塑料或木制扶手的技术要求和检验规则等。本标准适用于住宅楼梯金属栏杆、金属、塑料或木制扶手。2引用标准GBJ96住宅建筑设计规范JGJ37建筑设计通则(试行)GB19建筑结构荷载规范JGJ18钢筋焊接及验收规程GBJ301建筑安装工程质量检验评定标准BGJ10钢筋混凝土结构设计规范。3术语3.1楼梯由一个或若干连续的梯段和平台的组合,用以连接不同标高的建筑平面。3.2踏步(Step)踏步面和踏步踢板(或不带踢板)组成的梯级.3.3扶手(Handrail)附在墙上或栏杆上的长条配件.3.4栏杆(Balustrade)布置在楼梯和平台边缘有一定刚度和安全度的栏隔设施.3.5楼梯井(StairWell)四周为梯段和平台内侧面围绕的空间。4产品分类4.1按材料分金属、硬质木材和组合材料的栏杆、扶手。5技术要求5.1.1室内共用楼梯扶手高度,自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于900?.水平扶手超过500?长时,其高度不宜低于1000?.5.1.2室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1050?,中高层住宅不应低于1100?.5.1.3楼梯井宽度大于200?时,不宜选用儿童易于攀登的花格.栏杆垂直杆件之间净空不应大于110?.5.1.4栏杆、扶手上下或平面转接时,宜保持衔接。5.2材料5.2.1原材料的规格、质量必须符合设计要求和现行有关国家标准、规范的规定。5.2.2制作栏杆、扶手的原材料,应有出厂质量合格证或试验报告,进场时应按批号分批验收。没有出厂合格证明的材料,必须按有关标准的规定抽取试样作物理、化学性能试验,合格后方可使用,严禁使用不合格的材料。5.3结构性能5.3.1栏杆、扶手与梯段安装完毕后,其结构承载能力应能随受GBJ9规定的水平荷载0.5Kn/m,最大允许挠度值不应超过h/100(h为扶手高度).

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考