钢平台安装时,建筑物上预埋钢丝绳吊环需采用什么钢筋制作?

如题所述

应该采用1级钢
依据

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
第10.9.8条 预制构件的吊环应采用HPB235级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2;当在一个构件上设有4个吊环时,设计时应仅取3个吊环进行计算。

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(条文说明)
10.9.8 确定吊环钢筋所需面积时,钢筋的抗拉强度设计值应乘以折减系数。在折减系数中考虑的因素有:构件自重荷载分项系数取为1.2,吸附作用引起的超载系数取为1.2,钢筋弯折后的应力集中对强度的折减系数取为1.4,动力系数取为1.5,钢丝绳角度对吊环承载力的影响系数取为1.4,于是,当取HPB235级钢筋的抗拉强度设计值为fy=210N/mm2时,吊环钢筋实际取用的允许拉应力值为:210/(1.2×1.2×1.4×1.5×1.4)=210/4.23≈50N/mm2。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-12
基本要求:
悬挑式钢平台,必须符合下列规定:
1.悬挑式钢平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动,计算书及图纸应编入施工组织设计。
2.悬挑式钢平台的搁置点与上部拉结点必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。
3.斜拉钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。
重点强调一点:这里的斜拉钢丝绳是四根单独的钢丝绳,有的施工现场,将一根钢丝绳对称地穿过前面或者后面的两个斜拉环,然后锚固在建筑物上,这与设置四根单独的钢丝绳是有本质区别的。前者,如果一端锚固出现问题,那么整根钢丝绳均处于失效状态;后者即使一根钢丝绳的锚固出现问题,仍有三根钢丝绳处于工作状态,更加安全可靠。
4.应设置4个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。(在常用状态下,一般使用直径16毫米~20毫米的圆钢,圆钢与主梁搭接焊,焊接长度不小于15厘米,焊缝高度不小于6毫米)
5.钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。
6.钢平台应便于操作,脚手板铺平绑牢,钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆,为了防止在钢平台材料堆码过程中,材料从平台上掉落伤人,在两侧的固定防护栏杆上必须用木方和层板密闭封严。
7.钢平台吊装,需待主梁支撑点搁置平稳,尾端用直径12毫米的圆钢制作的套环在建筑物结构梁板面锚固牢实;上部拉结点处,钢丝绳与建筑物牢靠连接,调整好悬挑钢平台后,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,进行上料操作。
重点强调一点:悬挑钢平台上部拉结点部位,钢丝绳与建筑物相连接过程中,除检查钢丝绳锚固绳卡数量是否合适,紧固是否到位;重点还要检查钢丝绳与建筑物的锚固方式,一般有三种锚固方式,1、在梁、墙上打孔,用直径20毫米的圆钢套丝通过一头用螺丝、垫片固定、一头弯成圆弧与钢丝绳用绳卡相连;2、在建筑物板面上打孔,钢丝绳穿过孔眼,上部锚固在足够强度的构件上;3、在建筑内预埋锚环。对于这三种方式,前面两种锚固方式为可查锚固方式,后面一种为不可查锚固方式(隐蔽工程);由于现场操作工人的素质不同,后一种锚固方式易在施工中发生事故,后面将插叙相关事件。在此,推荐使用前面两种锚固方式。
同时,锚固点不能集中设置在同一平面,以防止集中荷载过大,损坏结构,最终导致事故发生,建议锚固点设置在不同的楼层。
8.钢平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。
在钢平台使用过程中,平台应由工长或安全员经常进行不定期检查,发现问题及时解决,要确保在安全的状况下使用悬挑钢平台。
材料选用:
1.主梁采用14a~20槽钢槽口水平,次梁采用12.6~16槽钢槽口水平,其材质应符合JGJ80-01的技术条件;
2.钢材采用甲类3号沸腾钢,焊条采用E50型;
3.焊缝抗拉为2级,抗压为3级,焊缝高度不小于6毫米;
4.吊环采用12毫米厚钢板焊接于主梁上,钻40毫米圆孔;或者用直径16~20的圆钢焊接于主梁上。
5.铺板为5厘米厚防滑木板,围护栏杆为钢管、木方和层板。
安装与安全防护其他要求:
1.悬挑钢平台应设置限载牌。本平台限载1吨~1.5吨。
2.钢平台搁置点的混凝土梁板上应预埋直径12圆钢套环,并与平台的主梁相套,并用木楔固定。
3.钢丝绳与平台的水平夹角宜为45度至60度。
4.钢平台上部拉结点的梁板应验算抗拉强度,以保证建筑物与平台的安全。
5.平台总自重宜控制在0.8吨以内,可以利用塔吊进行吊运。吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂平台吊环。
重点强调一点:悬挑钢平台尽可能将自重控制在0.8吨以内,这主要是由于施工现场,作业片区是分班组进行,各个不同的区域使用各自的悬挑钢平台,特别是地面堆场又极其有限。大多数情况下,有的钢平台在安装转运过程中,必须运行到塔吊的端部才能满足现场要求,而大多数塔吊,出于经济的考虑,没有选择多余的富余量,在现场,大多数塔吊端部仅仅能起吊0.8吨~1.2吨起重量,为了确保塔吊的安全,尽可能将钢平台控制在0.8吨以内。
6.钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时每端卡扣不得少于4个,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内侧。
7.脚手架搭设时应预留钢平台的位置,平台两侧脚手架的立杆应用双立杆加强。
第2个回答  2008-09-08
1级钢筋即圆钢,不能采用螺纹钢,原因是怕发生脆断,包括塔吊的拉钩也是同样的道理
第3个回答  2008-09-08
1级钢筋,为了保证具有一定程度的塑性性能,不致在成型或构件起吊时发生脆裂。
第4个回答  2008-09-08
圆钢,严禁采用螺纹钢,主要考虑脆性
相似回答