变压器超负荷运行会有什么后果?

假设,都是三相电机,当用电总功率大于变压器的容量,而且我用的导线够大,又不足以轻易熔断时。

1.普通状况下变压器负荷运转是不行的,过负荷会使温度增高,会使绝缘加快老化,影响使用寿命,研讨结果表明,绝缘任务时的温度每升80C,寿数就会削减一半。

2.过负荷运转是指变压器运转时超越了铭牌上规则的电流值。过负荷分为正常过负荷和事端过负荷两种,前者是指在正常供电状况下,用户用电量添加而惹起的,它往往使用变压器温度升高,促进变压器绝缘老化,下降使用寿数,所以变压器的过负荷运转是不利的。

当变压器内部容量足够大,就说明该变压器的容量也足够大,为什么说电机容量大于变压器容量呢?所谓变压器的额定容量,对于电流来讲,就是指该变压器在流过电流而发热不超过绝缘的要求值,如果电机的容量大于变压器容量,实际上的物理反应就是变压器绕组过热,时间长了就导致线圈烧毁。如果变压器内部的导线够大,发热也不超过额定温度,那么只能说明该变压器的容量很大,大于所带的电机容量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-17

1、变压器损耗增加:变压器按额定容量设计,经济运行平衡点为67%左右。 当变压器负载超过其额定容量时,变压器铜损增加如下: 在方形关系中;

2、变压器输出电压下降。 如果超过变压器的额定容量,变压器的次级输出电压会下降。 当输出电流达到短路电流时,电压也降至零。

3、变压器的寿命会缩短。 油浸式变压器的绕组主要由A级绝缘材料构成,耐热温度约为105度。 高于此温度,绝缘材料的老化会加速。 此外,由于长期过载运行,变压器即使燃烧也会过热。


允许电压波动

1、当变压器原线圈所加电压升高时,由于其铁芯磁化过饱和,从而使铁损耗迅速增大而造成铁芯过热,在这种情况下变压器只能轻载运行。当电压升高时,还有可能使绝缘损坏。

2、国家有关标准规定:变压器线圈所加电压一般不超过所接分接头额定值的105%,并要求副线圈电流不大于额定电流。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-17

变压器的超负荷运行,过长时间绝缘损坏,缩短变压器寿命。正常超负荷运行是在正常供电条件下.因用电量增加而引起的。这种超负荷运行是根据变压器日常所使用的负荷量,当时的温度,以及超负荷前变压器所带的实际负荷等所规定的。

在一船情况下,变压器不允许超负荷运行;在特殊情况下,变压器短时间内的超负荷运行,也不能超过额定负荷的30%,否则将影响变压器的寿命。

事故超负荷与允许超负荷的时间一般有较严格的规定,例如,负荷为额定负荷的1.3倍时,超负荷允许时间对室外变压器为2h,而对室内变压器则为1h。

变压器的组成和作用 

变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。

一个线圈接交流电源称为初级线圈,另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。

理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-10-29
你好!

变压器是可以过负荷运行的。

变压器的运行方式-负载状态,按照《电力变压器运行规程》(dl/t 572—95)的规定:

变压器负载状态的分类:正常周期性负载;长期急救周期性负载;短期急救负载。共三类。

正常周期性负载的运行:

1 、变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。

2 、变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。

3 、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。

4、 正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数k2和时间,可按负载导则的方法之一确定:

长期急救周期性负载的运行:

1、长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。

2、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。

3、长期急救周期性负载运行时,平均相对老化率可大于1甚至远大于1。

在长期急救周期性负载下运行期间,应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率。

短期急救负载的运行:

1、短期急救负载下运行,相对老化率远大于1,绕组热点温度可能达到危险程度。在出现这种情况时,应投入包括备用在内的全部冷却器(制造厂另有规定的除外),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。

详细可查看《电力变压器运行规程》(dl/t 572—95)
第4个回答  2013-10-29
烧掉变压器的保护装置,或烧掉变压器的线圈。