导管堵塞事故预防及处理措施
(1) 预防:
a)选用合理级配的砼,确保灌注砼的和易性。
b)灌注过程应连续,避免中途长时间停待灌注。
c)严格按照前述的技术措施进行施工。
(2) 处理:
a)当砼浇灌在钻孔底部堵塞,采取的办法无法排除时,应立即起拔导管、钢筋笼,利用钻机快速钻进扫清孔内砼,至设计标高后,再行浇灌。
b)在钻孔中、上部(一般已埋笼)堵塞且无法排除时,应起拔导管,立即清洗,检测新鲜砼面后高度,重下导管,加大泵量(两台泵)进行清孔,清至砼面后检测记录砼面高度。然后插入导管重新浇灌,为今后检测方便,应灌至自然地坪,待动测后,报设计认可验收,并汇报事故发生经过、事故原因分析及处理方法和针对今后施工的预防措施。
参考资料:施工经验