看后面的修订说明:
7.2.2根据国内部分单位的研究表明,有些EPS板胶粘剂和聚合物抹面胶浆在-10℃~-15℃条件下可以进行硬化,并在顶定时间内达到规定强度,因此可以在-10℃以下气温中进行冬期施工。但考虑安全起见,以及抹面砂浆在-10℃以下气温中强度发展缓慢,易受冻,粘结强度下降的原因,故将外墙外保温工程冬期施工最低温度规定为-5℃。
7.2.3在负温条件下,EPS板胶粘层和抹面层的硬化和干燥过程较长,不利于控制施工质量。为加速硬化和干燥速率,增强与基层的粘结效果,防止后期发生开裂、脱落现象,故规定施工期间及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。
追问那到底是可不可以在零下五度的时候施工呢?如果按照7.2.2施工那不就和7.2.3矛盾了啊?
追答7.2.2已经明确说明,不可以在-5度以下施工。