三相电经过空开后,有两个线电压测量值只有五十几伏,且设备启动不了。

如题所述

    首先确保万用表的交流电压档是正常的。

    其次在空开分闸的情况下,测量空开的进线电压(相-相)是否正常;若不正常,则可能是上级电源问题(检查上级电源);

    接着在断开负载的情况下,将空开合闸并测量空开的出线电压(相-相)是否正常;若不正常,则可能是空开问题(更换空开);若正常,则可能是负载本身(尝试换个负载)或端子没有压紧的问题(检查接线并压紧端子);

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考