卸下空开进户电源用电笔测正负都有电怎么处理?

如题所述

通常使用的交流电源进线,没有“正负”的说法。通常电笔只能是指对地是否存在一定电压。
如果空开连接的是三相电源,三根相线电笔测量都显示“有电”是正常的,因为它们都带对地220V 电压。如果空开接的是单相电源,断开空开后其两根进线电笔显示都“有电”,大体上就是电源进线的零线没有接通,而且没有接通的零线与火线之间还连接有其他处于“开着”的用电器(比如运行的电冰箱、待机的空调、电视等)。如果“空开的进户电源”是在供电电表的出现接出,可能应该找供电部门处理,因为用户不能自行处理电表的接线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-03
卸下空开,表示断开了回路,零线上就不会有通过用电器件返回电的可能。
这时候进线端两根线通过电笔检测,出现都能启辉的情况,说明进线端的零线断线或严重接触不良,接触电阻极大,接近断开状态。
这种情况下用电笔测零线,由于线路分布电容的存在,导致零线上产生一个“虚”的电压。这个电压只有在高阻回路中能被检测、显示出来。比如电笔,仪表。但它却是不能做功的。
第2个回答  2020-10-03
空开进户端正负都有电,是空开进线端零线断路,检查空开至电表零线是否断路,具体检查空开进线端零线是否连接牢固,电表输出端零线连接是否牢固。连接牢固即可。
第3个回答  2020-10-03
零线断,检查进户电源线零线端是否断并重新接线即可。
第4个回答  2022-06-16
如果进户的电源用电笔测量两端都有电的话,首先检查一下你家的零线,是否虚接或者是零线,是否接地?正常情况下,火线带电零线是不带电的