单相电子式电能表零线的问题

我家里装了一块正泰的单相电子式电能表。型号是DDS666 我知道1.3孔是进线 2.4孔是出线,现在装表的师傅只把电表进了1.2孔(进线和出线的的火线孔)接了2根线,零线没有经过电表直接拉到我家 请问这样接线会使电能表有误差吗?为什么?

只要此电能表的3或4孔有一个孔接了零线(这根零线不一定要经过你家的用电器,和你家的用电多少也没有关系,只是为了给电能表内部供电,使电能表能正常工作,只要是线路上的零线就可以),在1和2孔如你所说的情况下是能正常工作的,这是电能表的正确接法.
因为:表1和2孔是电能表检测你家用电电流的两个端子,要求相线(也就是火线)由1进从2出,用电电流必须经过电能表,不能短接.而3和4在内部是直接连接的,接零线只是为了和火线组成220V给电能表内部的线路供电,和你家的用电负荷没有关系.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
如你所说如果只接了12,也就是1进2出,没有接零线(34孔你说没线)电表是不会工作的。不要你采取其他措施。
如果34孔接了零线,那麽只要进线不出线电表就能正常工作。但是这给你留下了窃电的隐患。
第2个回答  2009-03-02
是正确的。电度表需要零线与火线在表内供电,表的1、2端是表内设定供用电户的电流计量线圈,用电户的零线在那借用也无所谓的,计量是准确的,也合符装表原则的。
第3个回答  2009-03-11
如果直接电能表的1.2孔,就到你家了,你就赚钱了,
第4个回答  2019-02-06
那怎么过一会就会有响声
相似回答