第1个回答 2009-03-05
你说的可编址探测器属于智能型探测器,每个探测器有一个地址,也就是所谓的二进制编码,现在纯粹模拟量的探测器已经没有了。
主机和探测器之间的通讯是通过定时巡检进行的,即:主机定时发出检测信号,当检测到某个探测器时,如果这个探测器正常,就不会返回报警信息,但当发生报警时探测器就会在检测信号到达的时候返回报警信息。
更先进的设备甚至可以返回烟雾浓度或者报警温度信息.这些信息都是通过回路(loop)线路完成的,回路既给探测器和模块供电,又起到编码信息传递的功能,即:模拟加数字的概念。
当然,数字信息的电压变化和周期是很小的。用普通仪表很难量出来。
所谓的串联我想可能是说系统图或者平面图上探测器布线的画法都是一个串一个的,但是实际安装时探测器进出线路是要在每个探测器并联到一起去的,你看探测器地坐实际的接线就能发现这一点。也许有的底座进出线是分开的,但一接上探测器,进出线路就会并联到一起了,所以每个探测器连接的回路都是对等的,不存在实际意义上的串联接法。
如还有问题可联系,觉得好别忘给分。