三相四线电表接法是不是不要接地线,还是地线不要进表,

如题所述

不是。

当用电度表计量大电流三相电路的用电量时,由于线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大电流变换成小电流,即电度表能承受的电流后进行计量。

一般来说电流互感器的二次侧电流都是5A,例如300/5, 100/5。 注意电流互感器的K2端是接地而不是接零线。

扩展资料:

注意事项:

1、低压电能表岀表线采用额定电压为500V的绝缘铜芯导线,导线的载流量与负荷相匹配,导线截面不少于2.5平方毫米。 

2、塑料绝缘导线的敷设,应采用线码、塑料槽板或塑料管敷设。 

3、三相三线和三相四线电能表岀表线的相序应用黄色、绿色、红色导线标志相序或黄、绿、红颜色涂在导线上以分别相序,若中性线为黑色则不涂颜色。

4、低压电流互感器的一次线连接时,应注意其标志的变比的圈数和接头,岀表线应压接线耳。

参考资料来源:百度百科-三相四线电子式电表

参考资料来源:百度百科-接地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10

如果是直通表地线不需要进电表,如果是带互感器的电表接线如下:

三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。
具体可参考电度表盖上的接线图。

第2个回答  2009-03-05
三相四线电表接法必须接地线;负荷不平衡时产生零序电流影响计量
第3个回答  2009-03-04
三相四线电表接线一般是不接地线的,因电度表基本上没人触摸,地线也就不要进表。
第4个回答  2009-03-04
三相四线制没有地线,就三根火线和一根零线~~三相五线制才有地线本回答被提问者采纳