卫生间通气立管设置要求

如题所述

卫生间通气立管设置要求:为使排水系统形成空气流通环路,通气立管与排水立管间需设结合通气管(或称H管件),专用通气立管每隔层设一个结合通气管,主通气立管宜每隔8-10层设一个结合通气管。

结合通气管的上端在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处与通气立管以斜三通连接,下端在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接。当污水立管与废水立管合用一根通气立管时,结合通气管可隔层分别与污水立管和废水立管连接,但最低横支管连接点以下应装设结合通气管。

通气管

对于层数不多的建筑,在排水横支管不长、卫生器其数不多的情况下,采取将排水立管上部延伸出屋顶的通气措施即可。排水立管上延部分称为(伸顶)通气管。一般建筑物内的排水管道均设通气管。仅设一个卫生器具或虽接有几个卫生器具但共用一个存水弯的排水管道,以及建筑物内底层污水单独排除的排水管道,可不设通气管。

对于层数较多及高层建筑,由于立管较长而且卫生器具设置数量较多,同时排水几率大、排水的机会多,更易使管道内压力产生波动而将器具水封破坏。故在多层及高层建筑中,除了伸顶通气管外,还应设环形通气管或主通气立管等。

通气管管径一般与排水立管管径相同或小一号,但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶下0.3m处将管径放大一级,以免管中结冰霜而缩小或阻塞管道断面。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考