建筑*梁纵筋搭接区段是梁1/3与1/4之差段吗?

建筑*梁上部纵筋搭接区段是梁1/3与1/4之差段吗?
假如梁净跨为9M,则搭接区段为:3M-2.25M=7.25M.假如7.25米不足搭接长度怎么办?

本人是新手没什么分,希望高手支持。

不是1/3与1/4之差段,因为梁支座处三分之一以上部位不能搭接钢筋,梁跨中段下部不能搭接钢筋.
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋

la=αfyd/ft (9.3.1-1)

预应力钢筋

la=αfpyd/ft (9.3.1-2)

式中
la--受拉钢筋的锚固长度;
fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;
ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
d--钢筋的公称直径;
α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。

钢筋的外形系数 表9.3.1
钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线
α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17
注:
光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。

当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8;
5除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。
6当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。
经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm.

第9.4.3条 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.4.3)。

位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:

ll=ζla (9.4.3)

式中
ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定;
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。
在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 表9.4.3
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100
ζ 1.2 1.4 1.6

第9.4.4条 构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm.

如在地震区,接头长度还要增加。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-22
每个梁的梁端三分之一跨为“非搭接区”,也就是,正常施工时,尽量错开这个区域。
而你说的三分之一和四分之一,我感觉你说的是梁上部纵筋的第一排负弯矩筋为三分之一跨长;第二排负弯矩筋为四分之一跨长。

PS:这个属于结构的范畴,而非建筑的范畴。
第2个回答  2008-12-26
假如梁净跨为9M,则搭接区段为:3M-2.25M=7.25M!
那7.25M怎么可能不足搭接长度呢?
第3个回答  推荐于2018-05-13
每个梁的梁端三分之一跨为“非搭接区”,也就是,正常施工时,尽量错开这个区域。
而你说的三分之一和四分之一,我感觉你说的是梁上部纵筋的第一排负弯矩筋为三分之一跨长;第二排负弯矩筋为四分之一跨长。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2008-12-28
如果钢筋是受拉的,在跨中1/3范围内搭接,受压在端支座1/3范围内。
这个答按对,03G101-1上有说明,你自己下个图集看一下,总比别人说的强,眼看为实。
相似回答