闭式、开式喷淋灭火系统有啥区别?

如上

开式喷头一般用于雨淋自动灭火系统中,而闭式喷头一般用于自动喷水灭火系统中,两者的安装方法都一样,只是系统的工作原理不同。在不同环境温度场所内设置喷头时,应严格按照环境摄度来选用喷头等级。
1.闭式喷淋头:内置玻璃球,玻璃球顶住喷头的密封垫,当发生火灾时,球内的液体受热膨胀压力升高,当压力达到规定值时,玻璃球爆裂,密封垫失去支撑,压力水喷出灭火。用于消防喷淋系统中,消防喷淋系统管网内有水压,当玻璃球爆破时,管网里的水自动喷洒,形成灭火。


2.开式喷淋头:无内置玻璃球,喷水口为开式,水压经过喷淋头直接喷洒,开式喷淋头由本体、支架和溅水盘组成。一般用于雨淋灭火系统中,与火灾自动报警系统联动使用,当现场发生火灾,火灾自动报警系统收到信号后,控制雨淋阀开启,水压直接经过喷淋头喷洒,形成大范围灭火。

扩展内容:

开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。

雨淋喷水灭火系统

雨淋喷水灭火系统也称洪水系统,提供整体保护的系统。

特点:工作时所有喷头同时喷水,瞬间喷出大量水覆盖或者阻隔整个火区,以控制燃烧凶猛,蔓延迅速的火灾。

组成:开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施等组成,组成部分与预作用喷水系统相似,只是喷头为开式。

范围:严重危险级别的建筑物内,均宜采用雨淋喷水灭火系统。

1.消防水池 2.消防水泵 3.闸阀 4.止回阀

5.消防水泵结合器6.雨淋报警阀 7.报警控制器

8.声光报警器 9.感温感烟探测器

10.蝶阀 11.高位水箱 12.开式喷头

工作原理:

平时,雨淋系统传动管网内充满了与进水管中相同压力的水,此时雨淋阀由于传动系统中的水压作用能够而紧紧关闭,发生火灾时,火灾探测器向控制器送出火灾信号,控制器发出声光报警并输出控制信号,打开传动管网上的传动阀门,放出压力水,由于来不及补水,雨淋阀前后压力差作用下瞬间打开,压力水立即充满管网并经过开式喷头喷水,实现对整个火区的灭火或控制。

水幕系统

水幕系统喷头呈1~3排排列,将水喷洒成水幕状,具有阻火、隔火作用,能阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延,冷却防火隔绝物,增强其耐火性能,并能扑灭局部火灾。

组成:水幕喷头,管道系统,控制阀。

范围:不直接用于灭火,冷却简易防火分隔物,提高耐火性能,阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延扩大。

工作原理:

水幕系统的作用方式和工作原理与雨淋系统相同,当发生火灾时,由火灾探测器或人发现火灾,电动或手动开启控制阀,然后系统通过水幕喷头喷水,进行阻火、隔火或冷却防火隔断物。控制阀可以是雨淋阀、电磁阀和手动闸阀。

水幕系统是自动喷水灭火系统中唯一的一种不以灭火为主要目的的系统。

水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。

水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统与雨淋系统基本相似,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。

特点:喷出的水为锥形状水雾。

组成:由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成。

优点:水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。

目的:灭火,适用于固体火灾/电器火灾闪电高于60度的液体火灾。

范围:防护冷却,适用于可燃气体和甲乙丙类液体的生产储存装置或装卸设施的防护冷却。

区别:水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。

工作原理:

水喷雾灭火系统利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。 水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-27

    闭式、开式喷淋灭火系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。一般室内的喷淋就是闭式的 露天和舞台的喷淋系统就是开式的。

    开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。

    闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。

    相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。

扩展资料:

水喷淋灭火系统是由开式或闭式喷头、传动装置、喷水管网、湿式报警阀等组成。发生火灾时,系统管道上的水喷头遇高温自爆(一般是摄氏68-70度)通过安装在支管管路上的水流指示器动作并反馈给火灾报警控制系统控制器来控制启动喷淋泵,并设有手动启动装置。

消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-27

这两者的区别主要就在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时喷淋头喷水数量。

开式喷头没有由热敏感元件组成的释放机构,而闭式喷头有由热敏感元件组成的释放机构。

闭式喷头是一个或多个喷淋头喷水,而开式喷淋头是整个面积内的所有喷淋头一起喷水运作。

拓展资料:

工作原理

闭式消防喷淋系统

平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

开式消防喷淋系统

1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。

2、有是对温度感应开始工作。

参考资料:

百度百科-消防喷淋系统

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-23
  1、闭式、开式喷淋灭火系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。一般室内的喷淋就是闭式的 露天和舞台的喷淋系统就是开式的。

  2、开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。

  3、闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。

  4、相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。
第4个回答  2019-12-22
