停车场系统道闸不起杆?

相信应该很多停车场管理方都有这样的困扰,停车场道闸系统运作过程中经常出现道闸杆无法升降问题?至于怎么解决大伙有什么妙招吗?

检测方法:
第一步:断开与系统的连接,试下手动能不能起杆,能起杆,排除道闸原因;直接进行第三步检测;不能,进行第二步检测;
第二步:拔掉道闸中的车辆检测器,能起杆,判断为车辆检测器问题或者线圈问题;
第三步:系统出入口刷卡时有没有听到继电器闭合的声音,有声音,则为之间连接的线路有问题,检测线路;没有闭合声音,判断是主板问题或者读卡器或者软件问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-12
道闸内置光电限位开关。限位开关直接控制道闸杆的位置。你的道闸光电限位未调好。
第2个回答  2021-11-24
检查下地感线圈、车检器、道闸电机等是否正常运行
第3个回答  2015-01-09
很多停车场系统道闸不起杆的情况时有发生,一遇到这种情况就需要快速检查并解决,以免影响到停车场的正常运营,也对车主带来极大的不便。通常停车场系统道闸不起杆的解决方法为:
1、首先看一下是否有电,并且看一下保险管是否被烧毁,假如保险丝溶断了,那么就要要一个比较全面的检查了。
2、把传达室的地下电缆插头拔掉,使用万用表的Rx1挡,查看一下电机的红、白、黄三条引线通不通, 再用R×10K档测量和别的线有没有电阻,目的是检查线路之间有没有间接性的短路)。
3、道闸电机的引线只有红线和黄线相通,和白色都不相通,检查一下电机定子有没有否发烫.如果烫的比较厉害,那么就说明电机的热保护停机导致不能开关.如果不发烫,就需要检查一下20UF的启动电容有没有失效。
4、如果检查出电动道闸的电机运行良好但还是不可以开关,那么就再测量一下蓝、绿、灰色三条限位信号线有没有短路,这是因为门到位自动停止是利用限位传感器K1、K2来感应的,如果K1、K2两只传感器都发生了短路,就相当于门在开门时限位了,关门也限位了引起的不能开关。
5、如果电动道闸电机和信号的线路都比较好,还是不可以开关,表明控制器里存在故障,更换一个道闸控制器即可解决!追问

方法正确?还是没反应。再不行只能求助厂家了。

本回答被提问者采纳
相似回答