海湾消防主机,报故障点找不到,怎样从主机撤除?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-20
如果报清洗故障,
搞不了的,找到它更换或清洗!
告诉你一个小技巧,把一个手报编程烟感号,让手报报警,主机复位,哪个烟感亮就是哪个坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/45Wn53A1WG1K3A41A1.html
其他回答
第1个回答 2015-03-16
如果是5000,打开调试模式,再重新登记一下设备就可以了
相似回答
海湾
GST9000反馈
,故障,
火警
点找不到
位置
,如何从主机
上把那个号删掉...
答:
如果是设备从回路上的接线断了,那么要删除,机子打到调试状态,重新注册就行了
。可如果是设备本身有问题,造成的报故障,这个方法就不行了,要删掉,没办法。这个事情只有一个不让他报故障的办法,在同一个回路上再接一个设备(随便是什么,探头,模块都行),把地址编成报故障的那个设备的地址,...
海湾消防主机,报故障点找不到,怎样从主机撤除?
答:
如果报清洗故障,搞不了的,
找到它更换或清洗
!告诉你一个小技巧,把一个手报编程烟感号,让手报报警,主机复位,哪个烟感亮就是哪个坏
海湾
5000
主机怎么
删除点位
答:
1、打开海湾5000主机的控制台,登陆系统。2、找到要删除的主机点位,然后在右侧点击“删除”按钮。
3、确认删除操作,系统会提示删除成功。4、重启主机,删除操作生效。
海湾主机报故障,
我把主机现役设备注册了一下,故障没了,现在想把故障放...
答:
只有在记录检查里查询。如果时间久远了,记录信息会被覆盖点。以后建议不要做类似性操作。设备有
故障
的时候需要及时排除,而不能甩掉。会留下
消防
隐患的
海湾
报警
主机怎样
删除报警点位?
答:
海湾
报警
主机
删除报警点位首先要从信号总线上将要删除的点位摘除,然后将报警主机设置到调试状态,再到报警主机上重新进行注册就可以了。
海湾消防主机怎么
消除一个点
答:
分“调试状态”和“正常监控状态”。
海湾
的报警控制器设计是一个回路242个点,火灾自动报警设计规范一个回路不能超过200个点,要进行消除预留点可以通过以下操作:把线摘掉,将点拆除,把
主机
打在调试状态,重新登记注册即可。需要注意重新注册时原来的点位数量,防止有其他点位丢失。
消防主机
型号
海湾
JB-QB_GST5000。我想把某个报警点删除
答:
把这个点的总线拆了,然后将控制盘打到调试状态,再重新注册,这个点就没了
海湾消防主机
有两个点
报故障
但是现场
找不到
这两个点,请问这样
怎么
处理...
答:
在
故障
回路上接这两个点的烟感或温感编码号,机台应正常。后一个回路上分段检直到找到那点,换上新的就好了。
海湾
报警
主机怎样
删除报警点位
答:
海湾
的报警
主机
点位注册不上就等于删除掉了,可以把不要的点位拆下来,然后把主机打到调试状态,重新注册一下,这个点位就没有了。
大家正在搜
海湾主机找不到故障点
海湾主机怎么单点删除
海湾主机怎么隐藏故障
海湾主机怎么查看点位
海湾主机怎样设置自动
海湾主机故障
海湾主机怎么屏蔽点位
海湾气体主机网络故障
海湾主机怎么新增设备
相关问题
海湾消防主机有两个点报故障但是现场找不到这两个点,请问这样怎...
海湾消防主机手报按钮报火警怎么样从主机撤除
海湾消防主机报总线故障什么意思?
海湾消防报故障,但在主机上上找不到故障的地址码
海湾5000消防主机报主机接口故障如何解决
海湾消防主机回路板故障怎样恢复
请求高人赐教,我们是用海湾消防设备,经常见控制器主机报未定义...
海湾消防主机出现000404 讯响器故障未定义是怎么回事,也...