您好孙工:请问220V星三角电机反转不跳闸,正跳跳闸为什么?谢谢
请问电机有问题吗?谢谢
举报该问题
推荐答案 2017-04-01
如果反转不跳闸,那说明电机本身没有问题。正转的情况下跳闸,可以仔细检查下接线是不是正确,一般情况下都是接线有问题,也可能是接触器有问题,可以换一个接触器试试。来自:求助得到的回答