人防预埋SC线管,有规范要求必须套丝连接的吗。

人防地下室顶板预埋SC穿线钢管(黑色焊接钢管,不是镀锌钢管),有规范要求必须套丝连接的吗?我提出焊接施工,但项目部不同意,说按规范要求施工。请问这一块是哪本规范约束的?谢谢前辈指点!

有。

1、人防区到非人防区必须预埋密闭套管,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管

2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。

3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。

4、战时用的套管需两端开牙,并封堵,40管以上没有内牙堵头,需加一个内牙直通。

5、防爆波井两侧的套管预埋应错开,高差20cm,防止冲击波直入。

扩展资料:

人防预埋SC线管注意事项:

1、塑料管不应有折扁、裂缝, 管内无杂物,切断口应平整,管口应刮光。

2、塑料电线管的连接采用胶水粘接, 在管接头两端应与楼板底筋绑扎牢固。

3、塑料管粘接必须牢固严密, 并在管道口塞上塑料管塞,防止灌桨、塞管。

4、砼楼板、墙及砖结构内各种开关、 插座底盒、灯位接线盒与管连接必须采用接线头连接 ,严禁将塑料管直接伸入接线盒内。

5、暗敷于砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部,不准用水泥纸包其外面。预埋在楼板、剪力墙内的塑料线管、接线盒应固定牢固,以防移位。

参考资料来源:百度百科-预埋套管