因为是自家建楼,纯外行来提个问题。
自建三层砖混结构小楼,楼层高约为3.3米,占地共8×9米。本来打造用红砖的砌墙。只是现在建筑也要讲环保,农村建房对砌块也有要求了。除地基外,均不允许用烧结红砖。当地房管部门推荐用混凝土加气砌块。
小楼是自行设计的。打地基,用石块打底再砌上几层红砖,最后用钢筋混凝土整体浇灌。混凝土截面,钢筋用的直径12mm的圆条四根。楼板用预制板,每层楼均设粱圈和构造柱。粱圈用四根直径12mm的钢筋,构造柱用四根直径10mm的钢筋,截面均为24cm×24cm。我们那农村自建房普遍都是如此。
问题是买砌块时出了点差错。本来买的是厚度240mm那种,拉到工地才发现全是厚度200mm的那种,一时也退不了货。真要退货来回的运费也得不少。
现在的问题是在粱圈、构造柱的钢筋用量不变的前提下,粱圈、构造柱截面都做相应用调整;粱圈改为20cm×24cm,构造柱改20cm×20cm。就这样用着行不行?
上文用错了一个词,应该是“圈粱”。我把他错打成了“粱圈”。