施工方漏设构造柱怎么办

我建的房子有几根构造柱,施工方没有帮我做,全部五层,1层是框架的。2层到5层是砖混,2-5层每层少做了2-4根构造柱,主要集中在客厅角上和楼梯角,施工方在施工时说那构造柱没用就没做上去。
我在这里请教大家问几个问题
1、我要他们补做构造柱,他们说补做要敲墙,会震动房子不好,建议我别做。
2、我要是补做构造柱,施工时需要注意施工方那几个方面。
3、有的构造柱是单某层有设计,上下层都没有的,这样的构造柱有作用么,这样的构造柱上面的梁已经做好压在砖墙上了,补进去可能对上方的梁起不到支撑的作用了,这样怎么办。
请专家指教下,谢了。

填充墙做完漏设构造柱的处理方法:
1、拆除填充墙,重做构造柱。
2、实在不能返工,可打开上下梁钢筋的保护层,用4条50*50*3的角钢夹住填充墙,然后加焊若干水平扁钢,再在墙面上打几个孔,用钢筋适当焊接即可。
构造柱设置规范:
1、按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。
2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。
3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。
4、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。
5、当墙长大于8m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。
6、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-12
呵呵,是这个问题,构造柱在砖混结构里起到的作用就是连接整体的作用,对抗震有很好的均匀力的作用,就你的问题看,是施工放在偷工减料,他已经严重违背了设计意图,你对他有整改权和处罚权,这是这2种权利是并存的,就是说,只要你愿意,你就可以对他发出整改通知和处罚。
这个是很麻烦的事,就从少几根构造柱来看,对结构的影响不大,可让住房人发现了,那就是个大事,所以我给你的建议是:你把情况和你的老板说明,看老板的意见,注意,你要把问题的的严重性说明白,最好加上,施工单位说的不对,他在虎你,要不你让他加钢结构的加固好了,你看他加不加,呵呵本回答被提问者采纳