第1个回答 2009-10-27
700KW+280KW=980千瓦
按0.7估算功率因数,则最少需要变压器容量:
980千瓦/0.7=1400千伏安
若按20%预留余量,则:
1400千伏安*1.2=1680千伏安
1300KVA,变压器很难满足要求了。
第2个回答 2009-10-27
奇怪怎么没人给出准确容量,1000KVA的变压器刚好满载,建议1250KVA。
看你也 是新手吧,需要准确测量负载使用率,同时率,也就是用电系数乘以总装机容量,就是变压器的容量。设备不同,系数也不同。
第3个回答 2009-10-27
总负载约980KW,变压器效率一般约为0.8,负载长期满载运行所需变压器功率:
S=980/0.8=1225(KVA)
1300KVA变压器可以负载,无功补偿提高功率因数达标时,1200KVA也可以负载。
第4个回答 2009-10-27
装机容量不一定同时开,一般都有备用的设备,够用了.如果不是必须同时开的话,就可以慢慢增加的办法进行,增加的同时观察电流表,只要不超过额定电流就行.