火线零线地线之间的电压关系?

经测量,火对零之间220V实际是230多V 零对地220V 火对地0V 我就是想不明白地与零之间怎么会有电压 火与零怎么没有呢

火线、工作零线,接地保护线之间的关系火线对零线220V是理论电压,测量230V也是正常的(只要不超过240V);零线对地线应该是0V ,因为两者在输入端就是变压器中性点是连通的;火线对地线也应该是220V,道理同上。

我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V ,各相之间的相位差是 120° ,俗称工业电;火线与零线之间电压是 ~220V ,俗称民用电 。供电公司就是按照国家标准向市民供电的。

地线是与大地可靠连接的导线,接在用电器的外壳上,使外壳的电位始终与大地相连,保障人身安全。而零线虽然是电源的电流通路,最终也是接入大地的,所以零线与地线之间没有电压,或者有几伏电压。但是要注意,出现故障时零线也会危及人身安全,不要轻易触碰。

扩展资料

地线分类:

1、工作接地

工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里, 再把它的一点用导线引出地面, 用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。地线要求接地电阻≤4 Ω。如六七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线, 并且在接地处要经常用水淋湿。

2、安全性接地

用电规程规定保护接地电阻应≤4 Ω, 而人体的电阻一般大于2000Ω, 根据欧姆定律, 绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,进而起到保护作用。

家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线, 如其绝缘损坏外壳带电, 则电流沿着安装的接地线泄入大地, 以达到安全的目的, 否则会给人身安全造成危害。

参考资料来源:百度百科-零线

参考资料来源:百度百科-火线

参考资料来源:百度百科-地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
准确的解释,火线、工作零线,接地保护线。
之间的关系火线对零线220V是理论电压,测量230V也是正常的(只要不超过240V);零线对地线应该是0V ,因为两者在输入端就是变压器中性点是连通的;火线对地线也应该是220V,道理同上。
你说的情况极有可能是零线断了,火线通过电器与零线连通,电器设备的电阻和地线接地电阻分压,所以显示零线对地有220V电压。
建议你搜索“设备人论坛”到上面的电气技术板块学习一下就知道了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-10-30
按理论火线对地线是220V,火线对零线也是220V,零线与地线是没有电压的
但实际情况又有点出入,220是可以有10%的误差的
零线是工作零,有电流,在你家可能有几V的线路压降,严重的就可能是10-20V了,所以测量结果(220)要低一点,地线上没电流经过,他是标准的零电位,测量结果(220)就比较高了
你家的情况是总零线断了,火线与零线是等电位了
第3个回答  2020-07-06
准确来说,你的火线(红色线)接-电气设备(此设备短路了)-接零线(蓝色线),这时候相当于红蓝线变成一条线了-A线,情况一(你家的现在情况)可能你的零火线不是用的一个空开(火线单相空开,零线接熔断器),熔断器熔断了而空开没断开这时候A线就是等于火线了.情况二空开断开了熔断器没断,A线变成零线。情况三熔断器空开都断了A线啥也不是了,就是一根普通电线了!解决方法就是找到这个短路的电气设备撤除掉,然后换换个熔断器让零线接通就行了
第4个回答  2009-10-30
错.火对地220V.火对0 220V . 0对地 0V