柴油发电机组三相电不平衡的危害是什么?

如题所述

  发电机组三相负荷不平衡的危害,主要分为以下几点:
  1、影响设备的运行出力,发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。
  2、中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大:
  3、造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。
  4、中性电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将变压器烧坏。
  5、影响电动机的输出功率,并使绕阻温度升高。
  6、使有的相电压高,另外的相电压降低
  7、中性线电流过大,异线可能会烧断
  参考资料:http://www.fdjdl.cn
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
  柴油发电机组三相不平衡解释如下:

  1.现象

  1)定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。

  2)当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。

  3)造成转子的振动和发热。

  2.原因:

  1)发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。

  2)某条送电线路非全相运行。

  3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。

  4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。

  3.处理方法:

  当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到答应值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。发电机担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-06-16
1、影响设备的运行出力,发电机设备容量设计时按照三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量仅仅能够以三相负荷中最大的一相作为限制,因此设备出力会降低。
  2、中性电流过大,使得配电变压器运行温度升高,严重时甚至会将变压器烧坏。
  3、造成三相电压不对称,使用中性电位产生位移。
  4、影响电动机的输出功率,并且使绕组温度升高。
  5、使有的相电压高,另外的相电压会降低。
  6、中性线电流过大,异线可能会烧断。
相似回答