承插型支模架需专家论证吗

如题所述

需要
专家论证范围:
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的文件要求,混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载大于15kN/nm及以上;集中线荷载大于20kN/m及以上的模板支撑系统,施工单位应组织专家组对专项方案进行论证审查。
结构三层楼面标高为8.0米,结构四层架空,结构五层楼面标高为17.1米,层高:
17.1-8.0=9.1米,支撑体系支撑于结构三层楼面,模板支撑系统属于超高支模,使用承插型套扣式脚手架支撑系统,需进行专家论证。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-20
一般承重模板施工均要编制专项施工方案,且需有承重模板计算书.报监理审批.当模板支承高度超过5米时,属于高支模方案,不仅要报监理审批,还要提交专家论证.
相似回答